wentylacja w laboratorium analitycznym

8 Odpowiedzi, 13383 Wyświetleń

Tollo

  2007-11-05, 09:23:04
Nowy użytkownik
#7
Z zasady zanieczyszczenia należy łapać u źródła, więc odciągi miejscowe lub okapy. Znad stołu raczej odciąg. (co oznacza własny wentylator wyciągowy) Ale nie dajmy się zwariować: w laboratorium jest tak czy inaczej b. intensywana wentylacja, można troszkę (spalin ?) rozcieńczyć. Problemem jest nawiew-jak go dopasować do zmieniającego się wyciągu. Na początek wersja brut force: pracują zawsze wyciągi 2 digestoriów (i to jest wywiew), nawiew stały kompensuje wywiew (z podcisnieniem 5-10%V)
  • Odpowiedz