Carrier Viento 300 A001 i A002

11 Odpowiedzi, 13430 Wyświetleń

Derek

  2011-06-09, 07:24:24
Użytkownik
#5
Nie spotkałem się jeszcze aby był zapchany filtr osuszacz. W twoim przypadku najprawdopodobniej masz jakąś wilgoć w układzie i zamarza na zaworze rozprężnym. W każdym bądź razie osuszacz także jest do wymiany. Czynnik w układzie masz skoro piszesz, że ten błąd wyrzuca Ci po pewnym czasie a do tego momentu chłodzi dobrze. Jeśli chcesz się z tym pobawić to zdejmij lewy boczek z parownika i podgrzej jakąś opalarką elektryczną zawór rozprężny. Obserwuj czy błąd zniknie. Puenta jest taka, że wizyta w serwisie i tak Cię czeka.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa