Tzw. "kalibrację" czyli jak kolega Thermo napisał wzorcowanie - robi się raz do roku. Wymagane jest do tego posiadanie termometru który ma ważne świadectwo sprawdzenia wystawione przez jakiś mądry instytut i tyle. Wrzucasz czuję termografu oraz ze swojego termometru do cieczy o tem około 50 stopni C, Porównujesz odczyty z wzorcem czyli ze swoim certyfikowanym urządzeniem pomiarowy ... Następnie do cieczy o temp około -20 do -15 i znów porównujesz odczyty.... Jeśli odczyty są w granicach odchyłki 0,5 - 1 stopień to ok. Na koniec wystawiasz certyfikat, podbijasz, podpisujesz i wystawiasz fakturkę. Jeśli masz mniej niż 10 klientów rocznie to nie opłaci ci się w to babrać - chyba że pościemniasz ze swoim wzorcem ( termometrem ) ale na własne ryzyko