dzięki
znalazłem otwarcie przy 10 st
zamknięcie 4,5st
wygląda jak cewka z kapstem czy to jest zwykły klixon czy półprzewodnik?
sterowanie jest mikro i mam problem .Po włączeniu chłodzenia zaczyna cykl odszraniania czy to normalne?
może opiszę problem
Po usunięciu nieszczelności próżniowaniu napełniłem 4kg R404
układ chodzi ok 5 - 10 min i się rozłącza na sterowniku nie ma żadnych błędów tylko świeci alarm i wyświetla system CH -( sprawdzenie systemu)
dopiero po kilku uruchomieniach wyskakuje błąd DEFR FAIL- odtajania
układ faktycznie zachowuje się trochę niestabilnie , na początku pracy przymarza zawór stałego ciśnienia tak jakby tzr wcale nie reagował ale po ok 0,5 h pracy zaczyna to normalnie pracować .
skraplanie w granicach 14 -15bar odparowanie 4,5bar po ok 0,5 h 3,2bar
może ma ktoś jakieś sugestie
znalazłem otwarcie przy 10 st
zamknięcie 4,5st
wygląda jak cewka z kapstem czy to jest zwykły klixon czy półprzewodnik?
sterowanie jest mikro i mam problem .Po włączeniu chłodzenia zaczyna cykl odszraniania czy to normalne?
może opiszę problem
Po usunięciu nieszczelności próżniowaniu napełniłem 4kg R404
układ chodzi ok 5 - 10 min i się rozłącza na sterowniku nie ma żadnych błędów tylko świeci alarm i wyświetla system CH -( sprawdzenie systemu)
dopiero po kilku uruchomieniach wyskakuje błąd DEFR FAIL- odtajania
układ faktycznie zachowuje się trochę niestabilnie , na początku pracy przymarza zawór stałego ciśnienia tak jakby tzr wcale nie reagował ale po ok 0,5 h pracy zaczyna to normalnie pracować .
skraplanie w granicach 14 -15bar odparowanie 4,5bar po ok 0,5 h 3,2bar
może ma ktoś jakieś sugestie