[Thermo King] V-200 - wyskakuje błąd

9 Odpowiedzi, 20080 Wyświetleń

Thermo

  2011-08-27, 13:09:02
Nowy użytkownik
#6
W V200 na 134a powinno być 1,1 kg +-0,1. Jego chłodnicza moc to 2,2kW. Inaczej mówiąc na max 19 metrów sześciennych przy temperaturze na zabudowie 6 a zewnętrznej 30 przy współczynniku izolacji r=0,3. Taki współczynnik jest nie osiągalny w małych pojazdach (zbyt duża procentowo powierzchnia drzwi).

Po napełnieniu urządzenia odpowiednią masą czynnika sprawdź proszę jaką masz różnicę temperatur na parowniku przy obrotach silnika ok 2000. Jak w tej temperaturze którą osiągasz ( 7 stopni) masz deltaT ok 6 stopni to niestety z agregatem jest wszystko ok.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa