1. Pres źle ustawiony, znajdź taki sam w tej centrali i ustaw jak należy.
2. Filtr powietrza nie tej klasy - większe spadki ciśnienia i źle pokazuje.
3. Zepsuty - wymień.
4. Jeśli nie masz na wymianę, a wymieniłeś filry na nowe i masz pewność, że spadek ciśnienia nie następuje z innej przyczyny, znajdź schemat i "zwatuj". Nie masz schematu, poszukaj innego i zrób tak, żeby i tu było jak w tym co jest ok, będziesz miał pewność że to wina presa.
Nie watujemy zabezpieczeń na stałe, są do czegoś, jeśli zrobiłeś serwis, ustaliłeś że to jego wina, a nie masz nowego na podmianę/czekasz na zlecenie/brakło czasu... bez tego będzie centrala pracować normalnie... lepsza sygnalizacja alarmu niż zostawione zwatowanego!
2. Filtr powietrza nie tej klasy - większe spadki ciśnienia i źle pokazuje.
3. Zepsuty - wymień.
4. Jeśli nie masz na wymianę, a wymieniłeś filry na nowe i masz pewność, że spadek ciśnienia nie następuje z innej przyczyny, znajdź schemat i "zwatuj". Nie masz schematu, poszukaj innego i zrób tak, żeby i tu było jak w tym co jest ok, będziesz miał pewność że to wina presa.
Nie watujemy zabezpieczeń na stałe, są do czegoś, jeśli zrobiłeś serwis, ustaliłeś że to jego wina, a nie masz nowego na podmianę/czekasz na zlecenie/brakło czasu... bez tego będzie centrala pracować normalnie... lepsza sygnalizacja alarmu niż zostawione zwatowanego!