Niskie ciśnienie ssania.

19 Odpowiedzi, 26760 Wyświetleń

piotr5

  2014-01-13, 20:24:11
Nowy użytkownik
#1
Mam pytanie, w mroźni na -18stC i czynnik 404 po włączeniu agregatu ciśnienie ssania wynosi ok 1Bara. Kiedy temperatura w komorze spadnie do ok -10 to zaczyna też spadać ciśnienie ssania i przy kiedy osiągnie 0,5 sprężarkę wyłącza presostat LP i jest problem z osiągnięciem niższej zadanej temperatury.
Ciśnienie tłoczenia 24 Bary wskazuje że ilość czynnika jest odpowiednia.
Czy tak niskie ciśnienie na ssaniu jest normalne?