hm... podałbyś te temperatury odpowiadające tym ciśnieniom...
informacja o dyszy nic nie mówi bez podania producenta zaworu oraz podania mocy agregatu.
Ciśnienie tłoczenia nic nie mówi o ilości czynnika, o ilości czynnika mówi nam w kolejności:
1. Poziom dochłodzenia cieczy
2. Poziom przegrzania par
3. Wziernik (ale tu ostrożnie...)
Zanim się zabieramy do diagnozy, robimy konserwację, czyścimy skraplacz i parownik (o ile jest taka potrzeba), patrzymy czy wszystkie wentylatory pracują, czy otuliny są w całości itp.
informacja o dyszy nic nie mówi bez podania producenta zaworu oraz podania mocy agregatu.
Ciśnienie tłoczenia nic nie mówi o ilości czynnika, o ilości czynnika mówi nam w kolejności:
1. Poziom dochłodzenia cieczy
2. Poziom przegrzania par
3. Wziernik (ale tu ostrożnie...)
Zanim się zabieramy do diagnozy, robimy konserwację, czyścimy skraplacz i parownik (o ile jest taka potrzeba), patrzymy czy wszystkie wentylatory pracują, czy otuliny są w całości itp.
.