Problem z Ladami

40 Odpowiedzi, 39672 Wyświetleń

kkk1981

  2013-11-09, 09:14:29
Nowy użytkownik
#11
Witam
Jak już pisałem odszranianie co 4 godziny (nie ma grzałek) temperatura końcowa odszraniania 8 stopni czas 120min - dwia ostatnie ustawinia są od producenta nie zmieniałem. Sterowanie to trzy sterowniki (po jednym dla każdej lady) podłączone do elektrozaworów (3szt). Czy sprężarka skończy szybko to mnie nie interesuje bo jest od inwestora.
Lady są nowe każdy parownik ma zawór rozprężny w który nie ingerowałem. Proponowany czynnik chłodniczy przez producenta to R-507 a ja zastosowałem R-404a.
Czujniki od sterownika umieszczone są w ladach W18 i W24 około 2-3cm od zaworu rozprężnego a w ladzie W15 około 5cm kolanek parownika. Producent twierdzi że jest to prawidłowo.
W Ladzie W18 znajdują się sery
W Ladzie W15 wędliny
W Ladzie W24 mięsa i drób
www.eldom-serwis.com.pl
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa