no to teraz trzeba sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany, czy elektrozawór przepuszcza, da się to zmierzyć przy użyciu termometru dotykowego (nie powinno być różnicy temperatur) dalej jeżeli wszystko jest ok to wymienić dyszę, wcześniej upewniając się o dobrej ilości czynika chłodniczego (przy czystym skraplaczu dochłodzenie o wartości ok. 4K, przegrzanie wynikowe) jeżeli przegrzanie >12*C, wymień dyszę... temperatura parowania 10-15K niższa od temperatury komory.
Kluczowm tutaj są parametry przegrzania i dochłodzenia w celu postawienia trafnej diagnozy...