Witam kolegów . Nie miałem czasu aby ją opisać . Teraz wyjaśniam . Zgłoszenie miałem telefoniczne , że przegrzewa się sprężarka . Ale klient nic nie mówił o innych objawach. na miejscu okazało się że uszkodzony jest układ odladzania. Upalił się styk na bezpieczniku. Nie było kilkunastu cykli odszraniana. Parownik zmienił się w jedną bryłę lodu i śniegu. Stąd przegrzewanie się sprężarki . Musiałem na stałe podłączyć grzałki pod zasilanie , wyłączyć sprężarkę . Po 7 godzinach wszystko się odlodziło. Wymieniłem popalone styki . Układ hula . Z 6 grzałek w parowniku dwie są uszkodzone . Od biedy może chodzić . Ale będę szukał grzałek . Są to dwa pręty - układ podwójny. długość około 2,5m . W jednej hurtowni to mają . Ale transport tak długich elementów będzie droższy od grzałek .
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa