Witam kolegów . Nie miałem czasu aby ją opisać . Teraz wyjaśniam . Zgłoszenie miałem telefoniczne , że przegrzewa się sprężarka . Ale klient nic nie mówił o innych objawach. na miejscu okazało się że uszkodzony jest układ odladzania. Upalił się styk na bezpieczniku. Nie było kilkunastu cykli odszraniana. Parownik zmienił się w jedną bryłę lodu i śniegu. Stąd przegrzewanie się sprężarki . Musiałem na stałe podłączyć grzałki pod zasilanie , wyłączyć sprężarkę . Po 7 godzinach wszystko się odlodziło. Wymieniłem popalone styki . Układ hula . Z 6 grzałek w parowniku dwie są uszkodzone . Od biedy może chodzić . Ale będę szukał grzałek . Są to dwa pręty - układ podwójny. długość około 2,5m . W jednej hurtowni to mają . Ale transport tak długich elementów będzie droższy od grzałek .