jacek 64 napisał(a):Zamiast stwierdzać stan zastany poszukaj jego przyczyn.Sprawdż ilość czynnika?Zalewanie ciekłym czynnikiem nie doprowadza do podwyższenia prądu pobieranego przez sprężarkę.Jestem przekonany że wrócisz do miejsca awarii.Bo zlikwidowałeś tylko jej skutek a nie przyczynęmg ma rację że to nietrzyma się TKZ. kupymister napisał(a):co ty pieprzysz , jak parownik się zaszroni to sprężarka wygląda jak bałwan.Jeżeli przyjeżdżam do klienta - i zastaję bryłę lodu i szronu na parowniku a sprężarka jest gorąca tak że wyłączyło ją zabezpieczenie termiczne - to znajdź wytłumaczenie - a nie rzucaj pieprzem ......... Stwierdzam stan zastany . Po naprawieniu zasilania układu odszraniana , sprężarka pracuje z temperaturą około 30 st C. A w mroźni panuje założona temperatura minus 15 stC . I parownik się nie zaszrania.