Stycznik sterujący agregatem jest dobry. Gdyby był uszkodzony np. jeden styk wtedy nastąpił by gwałtowny wzrost wartości prądu na pozostałych fazach i bezpiecznik rozłączył by układ . Uszkodzony był styk na bezpieczniku od grzałek. Jeżeli grzałki nie odladzały parownika - to doszło do oblodzenia . Nie szukajcie nadsubtelnych przyczyn. Jeżeli parownik jest oblodzony - to jakie zjawiska zachodzą w układzie ? Czy zawór jest cały czas otwarty , a w komorze wzrasta temperatura bo nie ma wymiany na parowniku ? Agregat cały czas pracuje .
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
agregat w mroźni - przegrzewa się
21 Odpowiedzi, 20689 Wyświetleń| Wiadomości w tym wątku |