Jak sprawdzić szczelność układu - R600a

15 Odpowiedzi, 18287 Wyświetleń

elektromechanik

  2014-01-26, 12:54:13
Zaawansowany użytkownik
#10
mg napisał(a):80% nieszczelności to parownik w chłodziarce, 10 dochładzacz ogrzewający uszczelkę 10 inne w tym niewłaściwa diagnoza.

Dokładnie Ja bym postawił tak 40% dochładzacz 50% parownik.

Dodam jeszcze ze dobrałem się z ciekawości do kilku parowników i w każdym trafiłem na > dziury < w odcinku rurki poniżej parownika chłodziarki. Na rurce widać wżery ( jak w drewnie po kornikach ) jakby celowo pryśnięte kwasem.