Panowie to tylko przyzwyczajenia odnośnie wykrywania nieszczelności.Wasze metody można porównać do wykrycia nieszczelności w instalacji napełniając ją azotem w 95-ciu procentach i np. 5 procent wodą.Jaki gaz posiada najmniejszą cząstkę?Który szybciej się wydobywa z nieszczelności?Ten z większą czy ten z mniejszą.Oczywiście istnieje metoda bardziej skuteczna.Azot 95-R-22 5 procent i palnik halonowy.Ale niestety metoda zakazana ale najbardziej skuteczna.Osobiście nie znam metody skuteczniejszej .Po prostu płomień zmienia barwę w miejscu wycieku.CPS jest dobry do diagnozy.Czy na obiekcie czy ponad sufitem podwieszanym.Metoda z wodorem pokazuje-wskazuje nawet pod każdą izolacją termiczną miejsce wycieku.Dlaczego cząstka ma takie znaczenie podczas szukania nieszczelności?Czym mniejsza tym lepiej podczas takiej ekspertyzy.Wyobrażmy sobie plaster miodu jako instalacje z Cu I cegły wpuszczone do ów instalacji celem poszukiwania nieszczelności.Jeśli chodzi o środki pieniące podstawowe do wykrywania nieszczelności w warunkach zimowych to LUDWIKA mieszam z płynem do spryskiwaczy szyb.A o ultradżwiękach chyba nie muszę wspominać jako wykrywaczach nieszczelności stosowanych w Pszemysłowych zakładach.To na tyle.