Jeśli chodzi o wyrzucanie HP to w 99% przypadkach nie ma wiekszej filozofi bo albo brudny skraplacz i nie mam tu na myśli, ze korzuch na lamelach bo czesto i gęsto patrzy sie tylko powierzchownie ale trza sprawdzic co pomiedzy nimi ..., uszkodzony wentylator, zatkany układ (filtry, element rozprężny, załamania rur itp) zgodze sie z Klimatologiem opis awari to totalny chaos, jak wygląda prowadzenie rur są syfony i spadki? moze gdzies Ci sie olej osadza i nie wraca mogło to też być przyczyną zatarcia poprzedniej spreżarki ... układ układowi nie równy dlatego ważne są szczegóły w których najczesciej tkwi diabeł. Presa LP ustawił bym na 0.2-0.3 nie na podciśnienie to katorga dla kompresora.