"zastanawia mnie tylko czemu olej został w skraplaczu lub zbiorniku z którego leci ciecz z olejem"


sprężarka wyrzuca w jednostce czasu więcej oleju niż jest w stanie rozpuścić się w ciekłym (skroplonym) czynniku. w zb. c. masz pianę i rozwarstwienie czynnik/olej -i olej nie idzie dalej w stronę chłodnicy (ściślej idzie go tylko ta część która się rozpuściła w czynniku) .

masz stosunkowo mały przepływ masowy czynnika -przy dużym wyrzucie oleju.

odolejacz -jako nieeleganckie (siłowe) rozwiązanie załatwi sprawę.
ale może warto znaleźć przyczynę -czemu sprężarka pluje olejem ponad miarę?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa