Więc tak, przegrzanie na nowych zaworach wychodziło mi w granicach 8- 10K. Temp. w ladzie zadana na 4 stopnie, delta 2. Na starych zaworach zalewało sprężarkę nie miałem do nich dysz, więc wrzuciłem komplet Danfossów. Odtajanie parowników za pomocą sterownika EVCO czasowe co 7h wyłączenie po 42 min, lada nie ma grzałek, więc odtajanie odbywa się tylko przy pomocy wentylatorów. Elektro zawór zlokalizowany jest na końcu lady obsługuje całą (tzn. 1 część i 2 część) otwiera i zamyka go sterownik w momencie wzrostu temp. powyżej 6 stopni otwiera przy 4 zamyka. Agregat odsysa czynnik do wartości 0.5 bara i wyłącza się.
Tak dziś oglądałem wentylatory w ladzie i na pół parownika przypada jeden mały wentylatorek ebmpapst o mocy 10W który ledwo co dmucha w sumie w ladzie są tylko 2 takie maleństwa i w sąsiedniej mnijeszej też dwa.
Co do dysz to agregat przy -10 ma 1,8kW, a dysza 00 to 700W a mam dwa parowoniki i dwa zawory co daje 1,4kW, (kolejna 01 ma już 1.6kW). Mogę ewentualnie w tej większej ladzie wrzucić jedynkę danfossa.
Co do napełnienia to układ jest szczelny i napełniony poprawnie.
Tak dziś oglądałem wentylatory w ladzie i na pół parownika przypada jeden mały wentylatorek ebmpapst o mocy 10W który ledwo co dmucha w sumie w ladzie są tylko 2 takie maleństwa i w sąsiedniej mnijeszej też dwa.
Co do dysz to agregat przy -10 ma 1,8kW, a dysza 00 to 700W a mam dwa parowoniki i dwa zawory co daje 1,4kW, (kolejna 01 ma już 1.6kW). Mogę ewentualnie w tej większej ladzie wrzucić jedynkę danfossa.
Co do napełnienia to układ jest szczelny i napełniony poprawnie.