Problem z ladą chłdoniczą R404A

19 Odpowiedzi, 16159 Wyświetleń

klimatolog

  2014-07-04, 19:12:37
Top użytkownik
#12
Bock napisał(a):Wentylatory pracują cały czas, elektrozawór zamyka się po odessaniu czynnika i trzyma dopóki temp. w meblu nie wzrośnie powyżej 6 C
Na pewno trzyma?Może puszcza. a sprężarka na kilka sekund spompuje obniżając krytycznie temperaturę parownika uniemożliwiając skuteczne odszranianie.Przyczyna uszkodzony elektrozawór.Może być tak jak napisał barbie parametry odszraniania.Może być mała ilość czynnika.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?