Czesc
Twoje cisnienie ssania jest zbyt male powinno ono wynosic okolo 3 barow ,masz nie wystarczajaco czynnika lub twoja sprezarka jest typu niskiego cisnienia powrotu ktura jest uzywana w systemach zamrazania, stad tez masz niska temperature parowników.
Ja bym wylaczyl je na noc i rano zalaczyl wszystkie naraz aby wszystkie domagaly sie czynnika i wtedy zprawdzil wziernik.
Pozdrawiam.