Amfan napisał(a):to że chiller ma złącze start/stop dla pompy to nie znaczy ,że trzeba ją tam od razu podłączać .Pompy (2szt na chiller) są sterowane elektronicznie. Mogą zmieniać wydatek i zmieniają. Nie doszedłem co nimi steruje? Może pracują niezależnie i tylko da się je wyłączyć ? Nie mam pojęcia i nie mam zamiaru się na razie doktoryzować. Urządzenia są nowe. Na gwarancji.
Amfan napisał(a):Sprawdź przy chillerze czy można ustawić HP sprężarki jako ostrzeżenie a nie alarm krytyczny wyłączający całe urządzenie .To dość oczywisty wniosek, który przekazałem serwisantowi TEJ firmy. Twierdził, że ...."se ne da" ???
Może i jest to prawda, ale nie o to chodzi.
Dostawca całego układu chłodzenia serwerowni, firma na literę "R". Znana i wielce szanowana w wśród informatyków zrobiła za gigantyczne pieniądze takiego knota, że aż oczy pieką.
klimatolog napisał(a):Układ to układGenialne!
klimatolog napisał(a):Sterowanie powinno być tak zaprojektowane aby wyłączyć układy współpracujące.Tak i serwery mają się wyłączyć lub ugotować????
Nie pisz po alkoholu, bo bredzisz.