[carrier] xarios 200 wyłącza się

17 Odpowiedzi, 19872 Wyświetleń

maras954

  2015-01-01, 13:35:55
Nowy użytkownik
#17
w jednym zdaniu- jedz na serwis, bez tego sie nie obedzie
kazdy kto ma doswiadczenie z xariosami wie za za a01 (jesli poziom czynnika jest prawidlowy) odpowiada przymarzajacy txv i odcina na presostacie niskiego czynnika.
wilgoc w xariosach to norma szczegolnie kiedy agregaty te byly instalowane na szarych przewodach manulli. chyba w 2009 carrier zmienil przewody gumowe na czarne-podobno lepsze, a presostat lp z niebieskiego-ktory potrafil szwankowac na czarny z pomaranczowymi przewodami!

dobra praktyka w xariosie jest zmiana filtra i wziernika przynajmniej raz w roku(najlepiej 2) wraz z dobra calonacna pruznia.
mostkowanie presostatu lp i masz zatarta sprezarke po kilku takich akcjach.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa