A ja celuję w 80 procent przypadków. Jakiś fochowiec naprawiał lodówkę przez "dobicie czynnika.
Jak to i co zrobił nie wiadomo. Czy wlutował schroedera czy założył i zostawił wampirek czy tak jak w fabryce zagniatał li lutował lub nie, rurkę. W każdym razie autor tematu ...ma się gdzie podłączyć z pomiarem ciśnienia. Do czego nie wiadomo, bo nie jest łaskaw napisać.
Po drugie. Ciśnienie postojowe lodówek z odparowaniem ok -25 - -30 oC na R134a to jakieś 2.5 - 3.5 bar.
Gościu startuje od 5 bar??? Czyżby zatkana kapilara/filtr???
Możemy sobie gdybać do nocy.
Jedyna pewna(?) informacja jest taka że silnik jest wyłączany po krótkim czasie pracy termikiem.
Reszta jest ... gdybaniem.
Jak to i co zrobił nie wiadomo. Czy wlutował schroedera czy założył i zostawił wampirek czy tak jak w fabryce zagniatał li lutował lub nie, rurkę. W każdym razie autor tematu ...ma się gdzie podłączyć z pomiarem ciśnienia. Do czego nie wiadomo, bo nie jest łaskaw napisać.
Po drugie. Ciśnienie postojowe lodówek z odparowaniem ok -25 - -30 oC na R134a to jakieś 2.5 - 3.5 bar.
Gościu startuje od 5 bar??? Czyżby zatkana kapilara/filtr???
Możemy sobie gdybać do nocy.
Jedyna pewna(?) informacja jest taka że silnik jest wyłączany po krótkim czasie pracy termikiem.
Reszta jest ... gdybaniem.