mister napisał(a):sprężarka bitzer regulacj wydajności 50/100% ze względu na koszty sterowanie regulacją wydajności trzeba zrobić na presostacie a nie sterowniku ciśnieniowym , widziałem takie proste układy ale nie zagłębiałem się w budowe sterowania , wiem że zastosowany był tam opóźniacz czasowy i presostat . ktoś podpowie jak to zrobić ?Komora osiąga sto procent zadanej temperatury -ciśnienia.Presostat niskiego ciśnienia wyłącza 50 procent i podtrzymuje zadaną temperaturę w w przechowalni.Mierzone ciśnienie sterowania jest z wnętrza ośrodka chłodzonego.Czasówka?By wyelimitować czas wyładunku?
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-05-14, 19:09:55 przez joker.)