regulacja wydajności sprężarki na presostacie

7 Odpowiedzi, 6927 Wyświetleń

crocens

  2015-05-14, 20:43:24
Top użytkownik
#5
to zależy od inwencji twórczej automatyka, często stosuje się czasówki aby naśladować nowe sterowniki z regulacją ze strefą neutralną + czasem reakcji (czyli jeżeli presostat przeskoczy to czekaj x czasu, jeżeli ciśnienie wróci do normy nic nie rób). Swoją drogą to raczej nowoczesne sterowniki naśladują te układy a nie odwrotnie Wink.
Służy to stabilizacji układu i zmniejszeniu ilości zadziałań cewki (która mimo tego, iż może się włączać i wyłączać bardzo szybko, to jednak swoją wytrzymałośc obliczoną ma na pare tysięcy cykli i koniec).
Przy regulacji mocy jednej sprężarki dobrze to mieć, bez tego jednak też będzie działać. A jest to "must be" w agregatach gdzie moc reguluje się ilością załączonych sprężarek... choć teraz i tak takei systemy chodzą na mikrokontrolerach a nei na presostatach z czasówkami...
.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa