Zbiornika nie ma, nie ma też separatora cieczy. Sprężarki nie są zabezpieczone przed zalewaniem podczas rozruchu.
W dtr sprężarek można przeczytać, że są odporne na takie zjawiska. Dziwne.
Niemniej jednak muszę zadziałać bo coś się stanie.
Jest jeszcze jedna zagwozdka mianowicie procedura uruchomienia urządzenia wygląda tak, że urządzenie stoi w gotowości, pompa obiegowa glikolu stoi. W momencie zapotrzebowania na chłodzenie załączana jest pompa. Z obserwacji, temperatura medium na wyświetlaczu wynosi około 8'C, gdy poproszę utrzymanie ruchu aby wymusili pracę z produkcji pompa startuje, temperatura medium rośnie błyskawicznie do około 18' po czym startuje sprężarka. Pracuje kilka minut, temperatura medium szybko się stabilizuje, spada do 16' i stop.
Cały proces to około 5 minut. Może problem tkwi w wysterowaniu urządzenia załączaniem pompy. Do parownika błyskawicznie napływa ciepły glikol co powoduje przemieszczenie się z niego skroplonego czynnika nie gdzie indziej jak do sprężarki i jej natychmiastowy start po przekroczeniu 18'. Tyle tylko że tak to chodzi ładnych parę lat
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-03-09, 22:53:55 przez mg.)
W dtr sprężarek można przeczytać, że są odporne na takie zjawiska. Dziwne.
Niemniej jednak muszę zadziałać bo coś się stanie.
Jest jeszcze jedna zagwozdka mianowicie procedura uruchomienia urządzenia wygląda tak, że urządzenie stoi w gotowości, pompa obiegowa glikolu stoi. W momencie zapotrzebowania na chłodzenie załączana jest pompa. Z obserwacji, temperatura medium na wyświetlaczu wynosi około 8'C, gdy poproszę utrzymanie ruchu aby wymusili pracę z produkcji pompa startuje, temperatura medium rośnie błyskawicznie do około 18' po czym startuje sprężarka. Pracuje kilka minut, temperatura medium szybko się stabilizuje, spada do 16' i stop.
Cały proces to około 5 minut. Może problem tkwi w wysterowaniu urządzenia załączaniem pompy. Do parownika błyskawicznie napływa ciepły glikol co powoduje przemieszczenie się z niego skroplonego czynnika nie gdzie indziej jak do sprężarki i jej natychmiastowy start po przekroczeniu 18'. Tyle tylko że tak to chodzi ładnych parę lat