Układ jest dość nowy - 3 lata. W tej ladzie szyby zasłaniają dojście powietrza więc nie ma strat . Nie mogę się dobrać do parownika bo mięsa nie ma gdzie przełożyć . Aby wykonywać pomiary - to rozłożyłem obok parownika kilka termometrów . I temperatura na początku parownika - była minus 2, potem +3 dalej +5, na końcu +8 . Jeszcze jedno : jak wyssałem czynnik i ponownie załadowałem to przez dwa dni było prawie idealnie . Klientka się ucieszyła - już miałem wystawiać fakturę - a tu po 2 dniach z powrotem to samo . Sam czułem ze coś nie tak . W podobnych układach ciśnienie przy normalnej pracy wacha się od 2-3barów . Tu było poniżej 2