Rozwiązanie znalezione . Rację miał kolega który napisał że odparowanie w tym sprzęcie jest na poziomie minus 20-22 st C. Jak przyszedłem do lady po kilku dniach to parownik był jedną wielką bryłą lodu. Pomyślałem że to będzie problem odladzania . Po dokładnym sprawdzeniu sterownika (Geco 201) okazało się że jest tam podpięta grzałka która załącza się po włączeniu funkcji odladzania . Ta grzałka ma mieć moc 200 W i leży na dnie tacy ociekowej . Zmierzyłem miernikiem cęgowym w czasie Defrostu prąd -wydał mi się bardzo mały . Podłączyłem taki specjalny miernik do wtyczki do zliczania poboru energii. Okazało się że grzałka pobiera tylko 80 W ..... Drugi problem to był czas rozmrażania - a raczej punkt do którego miało być odmrażanie. Zadzwoniłem do producenta tych lad. Okazało się że rozmrażanie powinno być co 5 godzin na 50 minut , a końcowa temperatura rozmrażania to 12 st C . A sterownik był ustawiony przez kogoś na rozmrażanie co 3 godziny na 30 minut z końcową temperaturą 3 st C. Temat rozwiązany . Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.