Pytanie o wykonaną instalację

10 Odpowiedzi, 15853 Wyświetleń

p.obelix

  2017-09-30, 18:13:55
Zaawansowany użytkownik
#2
Jedynie czego mogę się przyczepić to rurki skroplin na pierwszym zdjęciu. Słabo widać ale wydaje mi się że jest ona karbowana. Rurka karbowana to zło tylko i wyłącznie NIBCO 1/2 cala. Nie zgadzaj się na żadne pompki jeszcze można poprowadzić skropliny kanalizacji.
Końcówki rur powinny być zalutowana i napełnione azotem aż do czasu montażu jednostek.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-09-30, 18:17:19 przez p.obelix.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa