Wymiana R22 na R404

18 Odpowiedzi, 12759 Wyświetleń

PARTNER-MAR

  2018-10-05, 09:41:55
Użytkownik
#9
Sprężarka na ssaniu ma podciśnienie.
Na tłoczeniu nie wiem bo zawór jest w takim stanie że strach go ruszyć w obawie przed wyciekiem.
Wywala press niskiego ciśnienia i układ staje.
Kilka dni temu po kilkukrotnym ręcznym załączeniu presostatu układ ruszył normalnie i na ssaniu było około 4,5 bar.
Działało 2 dni i znowu press niskiego zadziałał.
Z waszego doświadczenia - co może to powodować - przypchany zawór rozprężny, filtr czy sprężarka już wysiada?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-10-05, 09:42:50 przez PARTNER-MAR.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa