Dzięki za wskazówki, Zawór modulujący był podstawiony z innej chłodni, nie pomogło. :|
Chyba żle napisałem z tym że gaz nie wraca do sprężarki - raczej nie wchodzi w ogóle do parownika.
Dziś wybebeszyłem zawór HGS (wyjąłem tłoczek i płytkę otwierającą przepływ gazu, nabiłem gaz i agregat grzeje jak powinien.
Zastanawiam się tylko czy to rzeczywiście usterka zaworu HGS czy jego bypas-u który z tego co słyszałem pomaga w otwieraniu zaworu HGS ??? Zawór bypas-u wpięty jest równolegle do HGS-a
Dodam że wnętrzności HGS-a wydąją się sprawne - tłoczek i jego pierścień, płytka i sprężynki
Ktoś z kolegów orientuje się jak to jest z tym bypasem?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-09-10, 19:15:57 przez Trucker.)
Chyba żle napisałem z tym że gaz nie wraca do sprężarki - raczej nie wchodzi w ogóle do parownika.
Dziś wybebeszyłem zawór HGS (wyjąłem tłoczek i płytkę otwierającą przepływ gazu, nabiłem gaz i agregat grzeje jak powinien.
Zastanawiam się tylko czy to rzeczywiście usterka zaworu HGS czy jego bypas-u który z tego co słyszałem pomaga w otwieraniu zaworu HGS ??? Zawór bypas-u wpięty jest równolegle do HGS-a
Dodam że wnętrzności HGS-a wydąją się sprawne - tłoczek i jego pierścień, płytka i sprężynki
Ktoś z kolegów orientuje się jak to jest z tym bypasem?