Kolejny test za mną i kolejne zaskoczenie on off Fujitsu w standardzie miał 4.8 kw mocy na grzaniu i 1200gr czynnika r410a i o dziwo parametry pracy pracy na czynniku r32 uzyskał dopiero po podaniu 900gram czynnika R32 przy czym nie było negatywnych objawów aż do podania 1100gr czynnika R32 wtedy parametry się posypały , po odpompowaniu 100gr są w porządku i jednostka pracuje poprawnie na 1000gr czynnika R32 czyli dużo więcej niż poprzedni mocniejszy klimatyzator. Zostawie go włączonego do testu .
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Zamiana czynnika R410a na R32 klimatyzatora pompy ciepla