Lagoon600 napisał(a):na ogrzewaniu 38 stopni na parownikuTaaa, a na skraplaczu 200 ???
Lagoon600 napisał(a):kolejne zaskoczenie on off Fujitsu w standardzie miał 4.8 kw mocy na grzaniu i 1200gr czynnika r410a i o dziwo parametry pracy pracy na czynniku r32 uzyskał dopiero po podaniu 900gram czynnika R32 przy czym nie było negatywnych objawów aż do podania 1100gr czynnika R32 wtedy parametry się posypały , po odpompowaniu 100gr są w porządku i jednostka pracuje poprawnie na 1000gr czynnika R32 czyli dużo więcej niż poprzedni mocniejszy klimatyzator.Dla mnie nie ma żadnego zaskoczenia. Przy on/off, zależy czy miał EEV czy kapilarę, wychodzą lepiej różnice w pracy czynników, bo nie są maskowane automatyką invertera.
Także te doświadczenia i to robione tylko na grzaniu w zimie są g... warte.
Nie można na ich podstawie wyciągać żadnych konstrukcyjnych wniosków. Ocena sytuacji na podstawie widzimisię, że jest lepiej czy gorzej nie jest w żaden sposób miarodajna i nie może być podstawą do udzielania rad w tym zakresie.
Ciekawe czy masz w ogóle zamontowane oczko aby ocenić stan czynnika po skraplaczu?
Przez producentów klimatyzatorów taka zamiana nie jest zalecana, a wręcz niedozwolona.
Zmiana R32 na R410a jest z reguły dopuszczalna i niektórzy (Daikin) pozwalają na nią. Jednak lojalnie informując, iż wydajność chłodnicza spadnie o ok 10-15 %.