Miałem kiedyś bardzo podobny przypadek – byłem przekonany, że winne są nowe hot games węże, a ostatecznie problemem okazał się minimalnie uszkodzony O-ring, który przepuszczał tylko pod ciśnieniem. Dobrze też sprawdzić, czy zawory kulowe rzeczywiście zamykają się do końca. Jeśli wąż innego producenta przejdzie próbę bez spadku ciśnienia, to reklamacja Refco będzie jak najbardziej uzasadniona.