(Dzisiaj, 08:41:57)bradpitt napisał(a): Miałem kiedyś bardzo podobny przypadek – byłem przekonany, że winne są nowe hot games węże, a ostatecznie problemem okazał się minimalnie uszkodzony O-ring, który przepuszczał tylko pod ciśnieniem. Dobrze też sprawdzić, czy zawory kulowe rzeczywiście zamykają się do końca. Jeśli wąż innego producenta przejdzie próbę bez spadku ciśnienia, to reklamacja Refco będzie jak najbardziej uzasadniona.Cześć,
Zrobiłem takie próby na 3 wężach refco - Każdy z nich wykazał ubytek ciśnienia po 7 godzinach w okolicach 0,49 bara.
Zrobiłem kolejne próby na wężach które były w komplecie razem z oprawą - po 7 godzinach ubytek ciśnienia około 0,16 bara (wszystkie podobnie).
Oprawa szczelna, przebadana przez serwis.
Wszystkie próby były robione w tym samym pomieszczeniu, a pomiar rozpoczynałem po 2 godzinach od załadowania azotu.
Ręce opadają. A może to jest normalne i sama konstrukcja węży powoduje ubytek ciśnienia.
Pozdrawiam