Chcąc to przeliczyć należy wyjść z założenia, że:
Q=q*m [kW=kJ/kg*kg/s]
następnie q jest to różnica entalpii, którą odczytujemy z wykresu p-h
q=h1-h2 [kJ/kg]
Znając wydajność objętościową sprężarki V [m3/h] obliczymy m [kg/s], czyli:
m=V/v [kg/s=m3/s / m3/kg]
v, czyli objętość właściwą odczytujemy również z wykresu p-h dla danego czynnika chłodniczego.
Mając powyższe dane możemy wyliczyć Q.
Objaśnienia do wzorów:
Q [kW] - wydajność chłodnicza
q [kJ/kg] - jednostkowa wydajność chłodnicza
m [kg/s] - masowe natężenie przepływu
V [m3/s] - objętościowe natężenie przpływu
v [m3/kg] - objętość właściwa.
Pozdrawiam