jestem nie do końca szczęśliwym posiadaczem pompy ciepła. Po prostu nie chodzi ona jak należny. Jest to pompa na bezpośrednim skraplaniu. Po perypetiach i serwisie producenta ściągnąłem specjalistę od klimatyzacji. Pompa chodzi na sprężarce Scroll wymienił on zawór rozprężny i filtr. Sprężarka zaczęła pracować w poprawnych parametrach ciśnienie na tłoczeniu przy zimnej wodzie wynosi 17 bar. Ale co jakieś 10 minut skacze do 22 barów po czym wraca do 17 bar . Układ pracuje na 407. Może ktoś wie co jest tego przyczyną.