Witam zatarła sie sprężarka w chłodni Aspera J 9238GK na R 404A i jest tam parownik podsufitowy na 3 wentylatoryfirmy ECOREFRIGERAZIONE MOD. EVS290BED można założyc tam wieksza sprezarke bo klient mowił ze prawie cały czas chodziła, a pomieszczenie jest około 32 m3. Pozdrawiam
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Sprezarka Aspera J 9238GK na R 404A do chlodni??
10 Odpowiedzi, 12636 Wyświetleń|
Jeżeli sprężarka będzie miała większa wydajnośc niz parownik to będzie sie zalewał ciekłym czynnikiem.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Większa sprężarka to większy parownik większy parownik to większy skraplacz większy skraplacz to większe przekroje rur. Może mało gazu było ? czy ktoś przeprowadzał konserwacje urządzenia.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
nie znam dokładnie tematu i kto to obliczał i zakładał, kiedys podpiełem manometry i było odparowanie -10 a prawie cała była pokrtta szronem, moze to byc wina zaworu rozprężnego ze nie jest na ten czynnik tylko może na R 22?? a jakiej mocy jest ta sprężarka przy - 10 bo nie mam zadnego katalogu żeby sprawdzic
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-01, 16:20:34 przez jarekrutek.)
Według katalogu 2415W przy To -10. Moim zdaniem jednak ASPERA trochę zawyża wydajność i w rzeczywistości wydajności sprężarek są niższe.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-01, 20:10:58 przez elektromechanik.)
Jeśli sprężarka była zalewana to albo zawór zbyt duży albo źle wyregulowane przegrzanie. A tak na marginesie to jaką temperaturę ma mieć komora?
około 5 stop na plusie .
Moim zdaniem trochę mała ta sprężarka na tę kubaturę, poza tym zależy jaki towar jest składowany i jaka jest jego rotacja i temperatura podczas wprowadzania do komory.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-02, 10:54:30 przez elektromechanik.)
Niemniej jednak jeśli sprężarka jest zalewana czynnikiem przy tej temperaturze parowania to albo jest parownik zbyt mały ( 3 wentylatory to chyba nie taki mały )albo parownik jest klimatyzacyjny i gęsto lamele - przy parowaniu minusowym szybko zarastają szronem i wydajność diabli biorą. >prawie cały czas chodziła< może izolacja ścian jest słaba? Sprawdź czy wszystkie wentylatory chodzą i czy lamele parownika są czyste. Przy zalodzaniu parownika może pomóc zwiększenie częstotliwości odszraniania i wymiana wentylatorów na takie o większej wydajności - w parownikach klimatyzacyjnych wentylatory przeważnie nie mają zbyt dużej wydajności.
ta chłodnica ma 1,7 kw przy -8 odparownia i przy takiej komorze to nadaje się tylko na kwiatki robiłem podobne i chulają bez zarzutów nawet przy mniejszym agregacie ale musi by mała wilgotnosc towaru bo są dośc gęste czyli zastanowiłbym się nad wymianą chłodnicy jeżeli niedaje rady
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-02, 12:43:59 przez łysy45.)
Witam.Uważam ,że mogło być przeładowane,chociaż TZR więcej nie przyciął(regulacja) i zalało sprężarkę . Według mojego katalogu agregat UJ9238GK ma ok 2748 W przy -10 a EVS 290/B ED 1,47 kW przy -8 ,więc mogłaby być sporo większa.Montaż większej sprężarki,"zagotuje się skraplacz"a jeszcze bez systematycznej konserwacji ?:/Dobrze jak byś wszedł w kodowanie sterownika i sprawdził parametry np.co ile godz .rozmrażanie i jak długo .Pozdrawiam
Dzieki koledzy za podpowiedz i pozdrawiam.
|