Sprezarka Aspera J 9238GK na R 404A do chlodni??

10 Odpowiedzi, 12636 Wyświetleń

jarekrutek

  2009-05-01, 09:24:25
Nowy użytkownik
#1
Witam zatarła sie sprężarka w chłodni Aspera J 9238GK na R 404A i jest tam parownik podsufitowy na 3 wentylatoryfirmy ECOREFRIGERAZIONE MOD. EVS290BED można założyc tam wieksza sprezarke bo klient mowił ze prawie cały czas chodziła, a pomieszczenie jest około 32 m3. Pozdrawiam
  • Odpowiedz

byniom

  2009-05-01, 12:01:14
Moderator
#2
Jeżeli sprężarka będzie miała większa wydajnośc niz parownik to będzie sie zalewał ciekłym czynnikiem.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

p.obelix

  2009-05-01, 14:20:28
Zaawansowany użytkownik
#3
Większa sprężarka to większy parownik większy parownik to większy skraplacz większy skraplacz to większe przekroje rur. Może mało gazu było ? czy ktoś przeprowadzał konserwacje urządzenia.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

jarekrutek

  2009-05-01, 16:19:54
Nowy użytkownik
#4
nie znam dokładnie tematu i kto to obliczał i zakładał, kiedys podpiełem manometry i było odparowanie -10 a prawie cała była pokrtta szronem, moze to byc wina zaworu rozprężnego ze nie jest na ten czynnik tylko może na R 22?? a jakiej mocy jest ta sprężarka przy - 10 bo nie mam zadnego katalogu żeby sprawdzic
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-01, 16:20:34 przez jarekrutek.)
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2009-05-01, 20:09:53
Zaawansowany użytkownik
#5
Według katalogu 2415W przy To -10. Moim zdaniem jednak ASPERA trochę zawyża wydajność i w rzeczywistości wydajności sprężarek są niższe.
Jeśli sprężarka była zalewana to albo zawór zbyt duży albo źle wyregulowane przegrzanie.

A tak na marginesie to jaką temperaturę ma mieć komora?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-01, 20:10:58 przez elektromechanik.)
  • Odpowiedz

jarekrutek

  2009-05-02, 06:50:32
Nowy użytkownik
#6
około 5 stop na plusie .
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2009-05-02, 10:50:32
Zaawansowany użytkownik
#7
Moim zdaniem trochę mała ta sprężarka na tę kubaturę, poza tym zależy jaki towar jest składowany i jaka jest jego rotacja i temperatura podczas wprowadzania do komory.

Niemniej jednak jeśli sprężarka jest zalewana czynnikiem przy tej temperaturze parowania to albo jest parownik zbyt mały ( 3 wentylatory to chyba nie taki mały )albo parownik jest klimatyzacyjny i gęsto lamele - przy parowaniu minusowym szybko zarastają szronem i wydajność diabli biorą.

>prawie cały czas chodziła< może izolacja ścian jest słaba?

Sprawdź czy wszystkie wentylatory chodzą i czy lamele parownika są czyste. Przy zalodzaniu parownika może pomóc zwiększenie częstotliwości odszraniania i wymiana wentylatorów na takie o większej wydajności - w parownikach klimatyzacyjnych wentylatory przeważnie nie mają zbyt dużej wydajności.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-02, 10:54:30 przez elektromechanik.)
  • Odpowiedz

łysy45

  2009-05-02, 12:38:39
Użytkownik
#8
ta chłodnica ma 1,7 kw przy -8 odparownia i przy takiej komorze to nadaje się tylko na kwiatki robiłem podobne i chulają bez zarzutów nawet przy mniejszym agregacie ale musi by mała wilgotnosc towaru bo są dośc gęste czyli zastanowiłbym się nad wymianą chłodnicy jeżeli niedaje rady
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-02, 12:43:59 przez łysy45.)
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2009-05-03, 18:53:31
Zaawansowany użytkownik
#9
Witam.Uważam ,że mogło być przeładowane,chociaż TZR więcej nie przyciął(regulacja) i zalało sprężarkę . Według mojego katalogu agregat UJ9238GK ma ok 2748 W przy -10 a EVS 290/B ED 1,47 kW przy -8 ,więc mogłaby być sporo większa.Montaż większej sprężarki,"zagotuje się skraplacz"a jeszcze bez systematycznej konserwacji ?:/Dobrze jak byś wszedł w kodowanie sterownika i sprawdził parametry np.co ile godz .rozmrażanie i jak długo .Pozdrawiam
  • Odpowiedz

jarekrutek

  2009-05-07, 15:51:15
Nowy użytkownik
#10
Dzieki koledzy za podpowiedz i pozdrawiam.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa