  2009-05-25, 20:14:33
Zaawansowany użytkownik
#1
- jak w temacie -chodzi o agregat regału chłodniczego nabialowego w sklepie.Czy są jakieś przeciwskazania np.utrudniony powrót oleju itp. Odległość ok. 4m w górę do sprężarki , gaz 134 Pozdrawiam
  • Odpowiedz

łysy45

  2009-05-26, 08:33:02
Użytkownik
#2
niema tylko trzeba zrobi przynajmniej jeden syfon żeby olej wracał lepiej do sprężarki tylko co to za regał że ma agregat na 134 chyba malutki
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-26, 08:33:25 przez łysy45.)
  • Odpowiedz

dominik486

  2009-05-26, 13:29:14
Zaawansowany użytkownik
#3
Tak, jak kolega już napisał przynajmniej jeden syfon (np. przy agregacie zrób) i oczywiście filtr(jeżeli nie ma)
  • Odpowiedz

ziras

  2009-05-26, 15:42:50
Nowy użytkownik
#4
Czy syfon nie powienien być czasem niżej np. nad regałem, a przy agregacie kontrsyfon?
  • Odpowiedz

dominik486

  2009-05-26, 16:04:00
Zaawansowany użytkownik
#5
No racja, można zrobić niżej, albo w połowie, jednak na tak niewielkiej odległości myslę, że nie będzie to grało roli.
  • Odpowiedz

dominik486

  2009-05-26, 16:05:25
Zaawansowany użytkownik
#6
Wkońcu jeżeli ciągniemy instalacje w pionie powyzej 5 metrów, to odległość syfonów powinna być co 5 metrów Smile
  • Odpowiedz

Qba

  2009-05-27, 20:47:46
Zaawansowany użytkownik
#7
- seniorbio możesz nieco jaśniej ?
  • Odpowiedz

Qba

  2009-05-27, 22:00:10
Zaawansowany użytkownik
#8
- czy ktoś w związku z tym może wyjaśnić zasadność syfonowania , bo w mądrych książkach mowa jest tylko o syfonach gdzie agregat jest poniżej parownika i jest to zrozumiałe ale jak pomaga syfon w powrocie oleju gdy to sprężarka jest wyżej o tym cisza.... Ba stary chłodnik z którym poruszyłem tą kwestię nawet mi odradzał bo jak mówi z doświadczenia po starcie czynnik odparowuje nagle z oleju w zaglębieniu i dochodzi do zamknięcia rury !! Co wy na to ? Jak uzasadnić jego zastosowanie (syfonu) ?
  • Odpowiedz

irroda

  2009-05-28, 00:13:11
Zaawansowany użytkownik
#9
moim zdaniem jeżeli sprężarka jest niżej to syfon jest niepotrzebny, chyba że instalacja długa i pionowa to może z powodu obawy że za dużo oleju zcieknie do sprężarki, a w twoim przypadku (sprężarka wyżej) masz odcinek np. 5 m. to po wyłączeniu sprężarki olej cofa się do parownika- następnie po włączeniu olej musi przebyć te 5 m. i dopiero będzie smarował kompresor, jak założysz syfon w połowie to olej cofnie sie tylko do syfonu- następnie po włączeniu olej musi przebyć tylko 2,5 m, czyli smarowanie mamy 2 x szybciej.
Montowanie syfonu zaraz przed sprężarką wydaje sie być bezzasadne.
Tak mi mówią moje szare, pozdrawiam
  • Odpowiedz

ziras

  2009-05-28, 00:42:41
Nowy użytkownik
#10
Jeżeli sprężarka jest wyżej od parownika, a także przy długich instalacjach poziomych i "pokręconych" - syfony ułatwiają powórt oleju - skąd jest porywany przez czynnik w trakcie pracy sprężarki, a do którego cofa się na postoju. Inaczej z biegiem czasu cały olej ze sprężarki wyląduje w parowniku bez możliwości wydostania się, czym to grozi dla sprężarki chyba nie trzeba pisać.
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

dominik486

  2009-05-28, 16:14:31
Zaawansowany użytkownik
#11
"Montowanie syfonu zaraz przed sprężarką wydaje sie być bezzasadne"

Akurat w tym przypadku jest "bezzasadne", ale jeżeli sprężarka byłaby niżej, i instalacja długa to można przed nią zrobić syfon Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-28, 16:15:48 przez dominik486.)
  • Odpowiedz

Qba

  2009-05-28, 19:15:41
Zaawansowany użytkownik
#12
- to co napisał ,,ziras'' w ostatnim swoim poscie wydaje się mieć zasadność i logikę dlatego prośba do ,,dominika'' czy możesz uzasadnić swój komentarz ? Dziękuję
  • Odpowiedz

Alpak

  2009-05-29, 07:03:37
Użytkownik
#13
dominik486 napisał(a):"Montowanie syfonu zaraz przed sprężarką wydaje sie być bezzasadne"

Akurat w tym przypadku jest "bezzasadne", ale jeżeli sprężarka byłaby niżej, i instalacja długa to można przed nią zrobić syfon Wink
Bzdury...
  • Odpowiedz

irroda

  2009-05-29, 10:24:23
Zaawansowany użytkownik
#14
alpak, czy możesz rozwinąć myśl, dzięki
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2009-05-29, 11:50:52
Zaawansowany użytkownik
#15
> ale jeżeli sprężarka byłaby niżej, i instalacja długa to można przed nią zrobić syfon wink


Jeśli sprężarka była by niżej to na jaką cholerę syfon? Z góry na dół olej sam spłynie.

Pułapki olejowe ( syfony )robi się przydługich rurociągach i gdy sprężarka jest wyżej aby olej się w nich gromadził tworząc korek olejowy który to gaz zasysany przez sprężarkę wpycha z powrotem do sprężarki.
  • Odpowiedz

dominik486

  2009-05-29, 12:13:06
Zaawansowany użytkownik
#16
Nie no dobra macie racje, zwracam honor. Pisałem szybko bo sie spieszyłem i nie sprecyzowałem dokładnie swoich mysli:
Jeżeli instalacja jest np. długa, i idzie cały czas ze spadkiem, a pod koniec trzeba było pociągnąć pod górę 2 metry(bo nie było innej możliwości), to przed sprężarką można przecież zrobić syfon...
  • Odpowiedz

Alpak

  2009-05-29, 16:09:58
Użytkownik
#17
irroda: elektromechanik dobrze to wyjasnil.
  • Odpowiedz

Remik

  2009-05-29, 20:28:27
Zaawansowany użytkownik
#18
Witam
Jeżeli skraplacz jest wyżej od sprężarki, to syfon przy niej stosuje się w celu zapobiegania przed zalaniem ciekłym czynnikiem podczas postoju agregatu.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2009-05-29, 20:33:29
Zaawansowany użytkownik
#19
Remik napisał(a):Witam
Jeżeli skraplacz jest wyżej od sprężarki, to syfon przy niej stosuje się w celu zapobiegania przed zalaniem ciekłym czynnikiem podczas postoju agregatu.
Jakim to sposobem? Jakoś trudno mi to sobie wyobrazić.
  • Odpowiedz

ziras

  2009-05-29, 20:44:21
Nowy użytkownik
#20
Chyba bardziej by się przydał zawór zwrotny.
Pozdrawiam.
  • Odpowiedz

Alpak

  2009-05-29, 20:50:50
Użytkownik
#21
Remik napisał(a):Witam
Jeżeli skraplacz jest wyżej od sprężarki, to syfon przy niej stosuje się w celu zapobiegania przed zalaniem ciekłym czynnikiem podczas postoju agregatu.
ludzie opanujcie sie troche Wink Do tego stosuje sie zawor zwrotny.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2009-05-29, 21:02:37
Zaawansowany użytkownik
#22
Rozjechał nam się temat.
Temat strony ssawnej pomylił się ze stroną tłoczną.
  • Odpowiedz

Remik

  2009-05-29, 21:05:28
Zaawansowany użytkownik
#23
No dobra. Jeśli nie ze skraplacza to podczas postoju agregatu w przewodzie tłocznym może się skroplić czynnik, np. z powodu niskiej temperatury, który spłynie przewodem tłocznym do sprężarki.
Z tłocznego przewodu nie może zassać sprężarka cieczy jak sugeruje elektromechanik.
Literatura mówi również o stosowaniu zaworu zwrotnego przy skraplaczu jeżeli skraplacz jest umieszczony w pomieszczeniu cieplejszym niż pomieszczenie sprężarki.
  • Odpowiedz

mister

  2009-05-29, 21:08:37
Zaawansowany użytkownik
#24
wiesz troche ze gdzies dzwoni ale nie wiesz w ktorym kosciele. raz piszesz syfon a raz zawór zwrotny.
  • Odpowiedz

Remik

  2009-05-29, 21:18:59
Zaawansowany użytkownik
#25
W jednym przypadku może być syfon w innym zawór.
Ale masz rację wielkiego doświadczenia praktycznego w tym temacie nie mam. Wiedza teoretyczna pochodząca z książek
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa