Witam
czy jest jakiś przelicznik wydajności mocy agregatu chłodniczego z m3/h na kW.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-04-15, 16:52:20
Top użytkownik
#2
tego się nie da przeliczyć bez znajomości temperatury odparowania czynnika .
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-04-15, 17:23:32
Moderator
#3
pawelek, podaj czynnik chłodniczy i jaką masz wydajność w m3/h
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

R-40

  2010-04-15, 18:02:39
Zaawansowany użytkownik
#4
barbie napisał(a):tego się nie da przeliczyć bez znajomości temperatury odparowania czynnika .
Dlaczego piszesz takie bzdury.Czym mniejsza temperatura odparowania tym mniejszy pobór prądu sprężarki.Nawet producent podaje przeważnie 3 zakresy wydajności.Przeliczyć można wszystko znając dane.W twoim przypadku odpalona prawa półgóla mózgowa.Niemam wiecej danych w ilu procentach rozblokowana.
  • Odpowiedz

pawelek

  2010-04-15, 18:23:32
Użytkownik
#5
czynnik to R 404 wydajność 9,86 m3/h
a ile to będzie dla R22
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-04-15, 18:27:04
Moderator
#6
tak na szybkiego zgadując, to ok 2,5 kW .... Ale podaj odparowanie.
Wieczorem jak dotrę do literatury, to postaram się podać dokładniej. Chyba, że ktoś to szybciej przeliczy.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-04-15, 18:33:50
Moderator
#7
Jeżeli masz wzór na to to podeśli a może się pokusze i jakiś programik zklecę do przeliczania.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-04-15, 18:37:23
Moderator
#8
kiedyś ktoś podał jpg-a na forum i raz z tego liczyłem.
A literaturę mam w domu, to najwcześniej podam wzór ok 23. Z tym, że to dla każdego czynnika jest inny przelicznik.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

byniom

  2010-04-15, 18:38:00
Moderator
#9
ok.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

R-40

  2010-04-15, 18:46:18
Zaawansowany użytkownik
#10
pawelek napisał(a):czynnik to R 404 wydajność 9,86 m3/h
a ile to będzie dla R22
Pawełek prosta sprawa.Poszukaj na internecie.Ile wynosi objętość właściwa R -404 i objętość właściwa R-22 przy tych samych temperaturach gazu.Porównaj to z wydajnością objętościową sprężarki 9,86.Strzelam ale na R-22 będzie wydajność większa z powodu mniejszej objętości właściwej w tych samych warunkach temperaturowych.
  • Odpowiedz

barbie

  2010-04-15, 19:27:46
Top użytkownik
#11
R40--pleciesz bzdury .
  • Odpowiedz

freegass

  2010-04-15, 20:13:33
Użytkownik
#12
pawelek napisał(a):czy jest jakiś przelicznik wydajności mocy agregatu chłodniczego z m3/h na kW.
Każde takie pytanie musi dotyczyć KONKRETNEGO modelu sprężarki, rodzaju czynnika i punktu pracy.
R404a
[Obrazek: r404a.th.jpg]
R22
[Obrazek: r22e.th.jpg]
Prawdopodobnie zapytanie dotyczy semihermetyka copelanda 20X sądząc po podanym przepływie objętościowym, dlatego w/w tablice wydajności chłodniczej dotyczą właśnie DLE 20X
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-15, 20:25:20 przez freegass.)
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2010-04-15, 20:25:58
Zaawansowany użytkownik
#13
barbie napisał(a):R40--pleciesz bzdury .
I to do kwadratu.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2010-04-15, 21:30:09
Moderator
#14
To jest plik, który ktoś kiedyś zamieścił na forum. Ale nie pamiętam kto Smile

[Obrazek: 2edcf816853a50b9m.jpg]
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-15, 21:37:41 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

Tadeusz4321

  2010-04-28, 20:12:58
Top użytkownik
#15
barbie napisał(a):R40--pleciesz bzdury .
ignoruj wypowiedzi i spokój
  • Odpowiedz

awax

  2010-04-29, 07:12:53
Top użytkownik
#16
Nie bierzcie tego do Siebie,ale czytajac takie posty nie chce się wierzyć,że te wpisy są autorstwa osób zajmujących się zawodowo chłodnictwem.
W chłodnictwie takie rzeczy jak lg p-i czy też i-s to jak 2x2 w matematyce.
Może warto by jednak poświęcić trochę czasu i przeczytać chociaż podstawy termodynamiki.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

ironvip

  2012-06-05, 14:10:20
Nowy użytkownik
#17
Wszystkie przeliczniki macie tutaj i nie musicie sie kłócic Smile

http://www.techsystem-automatyka.pl/imag...lienta.pdf
  • Odpowiedz

mentor12

  2012-06-05, 20:13:52
Top użytkownik
#18
ironvip napisał(a):Wszystkie przeliczniki macie tutaj i nie musicie sie kłócic Smile

http://www.techsystem-automatyka.pl/imag...lienta.pdf

powinieneś zostać mediatorem policyjnym.Jak zauważyłeś nie zabieram głosu w tym dziale bo nie jestem EXSPERTEM.Po prostu szanuję ten dział :|
"Wszelka innowacja nie jest zasługą badań rynkowych ani starannie dobranych grup dyskusyjnych, ale dziełem rozzłoszczonych ludzi."

Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-06-05, 20:15:42 przez mentor12.)
  • Odpowiedz

rabix

  2012-06-14, 12:21:49
Użytkownik
#19
Chcąc to przeliczyć należy wyjść z założenia, że:

Q=q*m [kW=kJ/kg*kg/s]

następnie q jest to różnica entalpii, którą odczytujemy z wykresu p-h

q=h1-h2 [kJ/kg]

Znając wydajność objętościową sprężarki V [m3/h] obliczymy m [kg/s], czyli:

m=V/v [kg/s=m3/s / m3/kg]

v, czyli objętość właściwą odczytujemy również z wykresu p-h dla danego czynnika chłodniczego.

Mając powyższe dane możemy wyliczyć Q.

Objaśnienia do wzorów:
Q [kW] - wydajność chłodnicza
q [kJ/kg] - jednostkowa wydajność chłodnicza
m [kg/s] - masowe natężenie przepływu
V [m3/s] - objętościowe natężenie przpływu
v [m3/kg] - objętość właściwa.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa