zasilanie regału chłodniczego

8 Odpowiedzi, 11423 Wyświetleń

barbie

  2010-06-13, 19:31:44
Top użytkownik
#1
czy 19 metrowy regał chłodniczy może być zasilany przewodem YDY 3x1 mm 2 15 świetlówek 36 w 15 wentylatorów 5 rolet elektrycznych .
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-13, 20:18:21
Top użytkownik
#2
norma nie przewiduje mniejszego przekroju niż 1,5 mm 2 do odbiorników oświetleniowych i siłowych .w rozdzielni jest bezpiecznik C10 --jaki jest dopuszczalny prąd przy takim bezpieczniku i przewodzie ? .
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-13, 20:29:03
Top użytkownik
#3
mie potrzeba się stosować do norm?
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-13, 20:32:24
Top użytkownik
#4
gdzie znajdę pomiarowca co mi podstępluje odbiory z takim przewodem ? .
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-13, 20:41:37
Top użytkownik
#5
przepis mówi wyrażnie że minimalny przekrój to 1.5 mm 2 .według jakiej normy 1 mm 2 wytrrzyma 10 A --chyba tej przedwojennej w obecnej jest 2 lub 3 A w zależności od warunków .można przekrój przewodów dobrać na oko ?
  • Odpowiedz

Remik

  2010-06-13, 23:04:01
Zaawansowany użytkownik
#6
Zakres prób i pomiarów odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych niskiego napięcia określa norma PN-HD 60364-6:2008
Norma ta nakazuje dokonania oględzin w obiekcie instalacji i wyposażenia pod względem doboru przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia, uwzględniający przede wszystkim ich materiał, sposób zainstalowania i przekrój;
Norma określająca obciążalność prądową przewodów w zależności od sposobu ułożenia tego przewodu nie przewiduje przekroju mniejszego niż 1,5mm2 dla miedzi i 2,5mm2 dla aluminium
Pomiarowiec w protokole poświadcza zgodność lub niezgodność z obowiązującą normą.
Jeżeli w wyniku oględzin stwierdzę niezgodność z normą, zabieranie się za pomiary jest bezcelowe bo i tak protokół musi być negatywny , nawet jeśli mi wyjdzie pętla zwarcia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-06-13, 23:15:43 przez Remik.)
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-15, 15:07:44
Top użytkownik
#7
norma o której piszę dotyczy przewodów ułożonych na stałe ,nie dotyczy żyrandoli,przedłużaczy .komuna upadła 20 lat temu,przepisy się zmieniły podaj adres to przyślę Ci aktualne podręczniki .
  • Odpowiedz

barbie

  2010-06-15, 15:09:17
Top użytkownik
#8
norma o której piszę dotyczy przewodów ułożonych na stałe ,nie dotyczy żyrandoli,przedłużaczy .komuna upadła 20 lat temu,przepisy się zmieniły podaj adres to przyślę Ci aktualne podręczniki .
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa