Carrier Supra 522 Problem

5 Odpowiedzi, 6351 Wyświetleń

mariofreezer

  2010-09-09, 15:12:08
Użytkownik
#1
Mam problem z agregatem jak wyżej problem polega na tym że odpalam silnik diesla i jest ok wszystko działa gaszę diesla przełączam na elektryczny i głucha cisza zasilanie jest a nie elektryk nie startuje dopiero po jakimś czasie można uruchomić elektryka może ktoś wie o co chodzi
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-09-09, 16:31:09
Moderator
#2
Bez schematu nie poradzisz sobie
Po pierwsze to musisz sprawdzic czy dochodzi zasilanie do sterownika bo moze Power Detektor jest uszkodzony.
Schemat na email
  • Odpowiedz

mariofreezer

  2010-09-09, 17:16:33
Użytkownik
#3
mariofreezer@interia.eu
  • Odpowiedz

mariofreezer

  2010-09-09, 17:19:35
Użytkownik
#4
dziwne jest też to że np rano jak podepniesz pierwszy elektryczny to jest to ok działa bez zastrzeżeń zgasisz elektryka uruchomisz diesla na chwile około 2-3 minuty załączasz elktryka jest ok ale jak diesel pochodzi dłużej to jest już lipa
  • Odpowiedz

radekklimat

  2010-09-09, 19:06:51
Moderator
#5
Schemat poszedł

W razie czego dzwon
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa