[Carrier][Genesis B80][ilosc czynnika ?]

14 Odpowiedzi, 17439 Wyświetleń

Robert81r

  2011-04-16, 13:26:58
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam

Carrier Genesis B80 na R22. Znalazlem ze do ukladu wchodzi ponoc 8,3kg ?
Az tyle ?
Nie wiem czy ogolnie cos z tego agragatu bedzie bo samochod na ktorym jest zamontowany, sluzyl ostatnio do wozenia palet z ceglami Rolleyes
  • Odpowiedz

wenon

  2011-04-16, 13:49:07
Moderator
#2
dobrze znalazłeś w układ wchodzi 8,3kg R22 leciwy mało spotykany agregat ale co do tych 8kg to zależy od stanu skraplacza jak bedzie już zkorodowany to daj mu mniej, upały go dobiją w lecie, bedziesz widział po cisnieniach.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-04-16, 14:58:08
Zaawansowany użytkownik
#3
Dzieki Wenon.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-06-13, 20:25:42
Zaawansowany użytkownik
#4
Mam takie pytanie odnosnie zmiany czynnika chlodniczego w tym agregacie na zgodny z przepisami:

czy udaloby sie to zrobic w tym agregacie? czy szkoda czasu i pieniedzy ?
Wiem ze pewnie padnie odpowiedz ze wszystko zalezy od stanu agregatu - OK
Zakladamy ze agregat jest sprawny i chodzi na R22 wydajnie.
Czynnik ktorym chcemy to zastapic to R404A.
Sprezarka jest tam dosyc duza bo 05K4.
Moc tego agregatu niby -20stC 3180W, 0stC 5425W.

Co nalezaloby wymienic lacznie z czynnikiem ?
- zawor rozprezny ?
- press
- filtr

czy ta sprezarka ma racje bytu z tym czynnikiem ? (wiadomo ze olej trzeba by wymienic).
Z tego co patrze po parametrach to takie duze sprezarki maja dopiero Supry 844 na R404A przy mocach (-20,0) 4685W/7525W
Parowniki w Suprach na R22 i R404A roznia sie tym ze uklad Z R404A ma wymiennik.
Sprawdzalem po numerach i Supra 844 ma taki sam parownik jak Gensis B80 (79-60030-02). Powiedzmy ze trzeba by dolozyc wymiennik ?

Jestem bardzi ciekaw co bardziej doswiadczeni koledzy radza w tym temacie ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-13, 20:59:41 przez Robert81r.)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2011-06-14, 05:11:33
Moderator
#5
Jest zamiennik dropin za R22.
Ja stosowałem R419a, wymiana filtra bez wymiany oleju.
Niektore agregaty działaja na tym niektore zostały przez klientow wymienione na nowe
R404a i olej syntetyczny moga sie okazac zabojcze dla tego agregatu
  • Odpowiedz

Derek

  2011-06-14, 08:42:45
Użytkownik
#6
Może być też r422D oczywiście z wymianą filtra. Stosowałem, działa, nie było reklamacji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-06-14, 08:43:46 przez Derek.)
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-06-14, 14:44:56
Zaawansowany użytkownik
#7
dzieki za odpowiedzi. Nie wiem na co gosc sie zdecyduje tzn czy dalej bedzie brnal w ten agregat czy kupi cos nowszego. Jak bedzie dalsza walka z tym zabytkiem to napewno sie odezwe.
Z nowszych to musiala by byc raczej uzywana Supra 850.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-06-14, 15:21:46
Moderator
#8
Zmieniałem kiedyś w dwóch czy trzech SDZ-tach czy jakich SB-II z R22 na R404a. Wiem, że dawałem trochę mniejszą ilość czynnika R404 niż było R22. Dwa sezony to na pewno działało, później to już nie wiem. Agregaty były mniej-więcej pełnoletnie, to zdecydowałem się (na odpowiedzialność właściciela).
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-06-14, 15:29:03
Zaawansowany użytkownik
#9
Zgadza sie, tutaj napewno trzeba by dac zdecydowanie mniej czynnika, tylko nie wiem co z ta sprezarka bedzie ?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-06-14, 16:09:59
Moderator
#10
Ale ciśnienia ma bardzo zbliżone, inne parametry również. Wiadomo, idzie się po najmniejszej linii oporu z pewnym ryzykiem, ale ogólnie dość dobrze działa. Przynajmniej na takich staruszkach. To moje niewielkie doświadczenie.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-06-14, 17:55:59
Zaawansowany użytkownik
#11
Shitashii - zawor rozprezny na R404A dawales ?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-06-14, 18:32:48
Moderator
#12
Nie. Wiem, że tylko jeden miałem skręcany, to go czyściłem, a z tym(i) wlutowanym(i) to nawet nic nie robiłem.
Mówię, to było po najmniejszej linii oporu - usuwanie nieszczelności, olej wymieniony raz w sprężarce i od razu 404. Poszło. Jakoś, ale poszło. Bo dla jednych liczy się jakość, a dla innych jakoś.
Cool
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

awax

  2011-06-14, 18:44:10
Top użytkownik
#13
Derek napisał(a):Może być też r422D oczywiście z wymianą filtra. Stosowałem, działa, nie było reklamacji.

Witam
Jeżeli agregat pracuje jako mrożniczy to proponowałbym raczej R 422 A.
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-06-14, 20:30:17
Zaawansowany użytkownik
#14
hmmm, dobre pyatnie: do czego ten agregat ma sluzyc ?
Wczesniej jak juz pisalem sluzyl do wozenia cegiel, a teraz ponoc jakas spozywke ma wozic - ba nawet juz wozi.
Cala idea polega na tym aby w zabudowie bylo troche chlodniej niz na dworze latem Smile
Moim zdaniem minimalna temperatura nie bedzie schodzic ponizej 5stC.
Ogolnie izolacja to "izolacja", a z tylu nie ma drzwi tylko przestrzen jest domykana winda Wink

Takze mysle ze tu "jakoś" w zupelnosci powinna wystarczyc.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa