Witam!
Mam agregat Xarios 300 na fordzie transicie i zbyt wolno agregat zbija temperaturę do zadanego poziomu. Izoterma-polska zabudowa. Może ktos maiał podobny problem. Czy uklad ma byc napełniony r134a czy moze r-404a i czy to ma wpływ na mój problem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-02, 09:45:54 przez darep.)
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-06-29, 22:47:01
Zaawansowany użytkownik
#2
szczerze to jeszcze nie widzialem Xariosa 300, ktory fabrycznie chodzil na 134a, ale moze jeszcze malo w zyciu widzialem Smile
  • Odpowiedz

wenon

  2011-06-30, 16:05:55
Moderator
#3
300 powinna zasówać na tak małej pace jaką ma transit do sprawdzenia cisnienia, stan czynnika, ustawienia zaworów przegrzanie.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

darep

  2011-07-02, 08:57:56
Nowy użytkownik
#4
Witam!
Rozmawiałem z poprzednim właścicielem samochodu i prawbopodobnie układ napełniony jest r-134a. Jakie elementy układu powinienem wymienic? Układ powinien chodzic na r-404.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2011-07-02, 15:03:30
Moderator
#5
Sprawdz czy zawor rozprezny jest na 404a czy zmieniono na 134a jezeli jest własciwy to wymien filter, dobrze odciagnij proznie i napełnij 404a, dysza 03
  • Odpowiedz

wenon

  2011-07-02, 15:09:39
Moderator
#6
EVAPORATOR: MXS 850 FOR XARIOS 300 / 300RY 14-60009-02 ORIFICE

14-60039-03 VALVE, EXPANSION WITHOUT ORIFICE
25 14-60039-06 VALVE, EXPANSION -- INCLUDES:
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

darep

  2011-07-03, 13:46:10
Nowy użytkownik
#7
Czy mozna napelnic układ zamiennikiem 404a na 507?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2011-07-03, 14:11:23
Moderator
#8
507 nie jest zamiennikiem ale napełnic mozna, bedzie nieznacznie wydajniejszy za to gaz drozszy i sie nie opłaca. Oczywiscie albo 404a albo 507 moze byc w układzie natomiast nie wolno ich mieszac ze soba.
  • Odpowiedz

chłodnyADAM

  2011-07-03, 14:11:35
Nowy użytkownik
#9
Oba czynniki chłodnicze różnią się nieznacznie składem. Stosowane są zamiennie. W chłodnictwie transportowym utarło się ,że stosowany jest R 404a. Nie powinno się mieszać różnych czynników ze sobą. Jeśli chcesz przejść na R 507, oznacz układ czym jest napełniony. Ilość czynnika i rodzaj oleju taka jak R-404a.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa