Witam i pozdrawiam wszystkich
Do tej pory tylko czytałem forum ale teraz mam problem
jestem tu prawie nowy tak że jak coś zrobiłem źle to przepraszam i poprawcie mnie
Mam agregat V200 w lublinie. Chłodził ale słabo(chłodził do 7 8 stopni i koniec), pojechałem do znanej firmy z Pszczyny. panowie za 230 zł dodali 1 kg czynnika wg wziernika, było ok 20 stopni na zewnątrz.
Teraz jak jest upał i załącze agregat to po chwili jazdy na wyższych obrotach wyłącza sie agregat i na sterowniku oświeca się trójkąt.
Zmierzyłem ciśnienia bo mam dostęp do wszelkiego sprzętu:
na poczatku: ssanie ok ponad 2 bary, tłoczenie ok 19 bar
po chwili na 2500 obrotów: ssanie 1.3 bara , tłoczenie dochodzi do 22 bar, i wyskakuje trójkąt, wyłącza sie sprężarka i na sterowniku po przyciśnięciu środkowego przycisku pisze HP.
Z góry dziękuje za pomoc
i zaznaczam że nie interesuje mnie odpowiedź: ZAJEDŹ DO FACHOWCA, jestem mechanikiem, pojęcie jak to wszystko działa mam, auto moje, moge zepsuć
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-08-23, 12:38:11 przez sylwo997.)
Do tej pory tylko czytałem forum ale teraz mam problem
jestem tu prawie nowy tak że jak coś zrobiłem źle to przepraszam i poprawcie mnie
Mam agregat V200 w lublinie. Chłodził ale słabo(chłodził do 7 8 stopni i koniec), pojechałem do znanej firmy z Pszczyny. panowie za 230 zł dodali 1 kg czynnika wg wziernika, było ok 20 stopni na zewnątrz.
Teraz jak jest upał i załącze agregat to po chwili jazdy na wyższych obrotach wyłącza sie agregat i na sterowniku oświeca się trójkąt.
Zmierzyłem ciśnienia bo mam dostęp do wszelkiego sprzętu:
na poczatku: ssanie ok ponad 2 bary, tłoczenie ok 19 bar
po chwili na 2500 obrotów: ssanie 1.3 bara , tłoczenie dochodzi do 22 bar, i wyskakuje trójkąt, wyłącza sie sprężarka i na sterowniku po przyciśnięciu środkowego przycisku pisze HP.
Z góry dziękuje za pomoc
i zaznaczam że nie interesuje mnie odpowiedź: ZAJEDŹ DO FACHOWCA, jestem mechanikiem, pojęcie jak to wszystko działa mam, auto moje, moge zepsuć