[Carrier]czujnik odtajania

12 Odpowiedzi, 18353 Wyświetleń

jack

  2011-07-31, 11:12:24
Nowy użytkownik
#1
witam
czy ktoś zna wartości czujnika odtajania w suprra 544 i gdzie go dostać lub czym zamienić
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-07-31, 12:34:54
Zaawansowany użytkownik
#2
w okolicach 3 stC powinien zwierac, a w granicach 9stC powinien rozwierac.
Dostaniesz go punktach zajmujacych sie sprzedaza czesci do agregatow. Koszt w granicach 200 pare PLN netto.
Musisz tylko sie okreslic odnosnie "poziomu zaawansowania" tej Supry: czy sterowanie mikro, czy elektryczno-mechaniczne.
  • Odpowiedz

jack

  2011-07-31, 14:41:56
Nowy użytkownik
#3
dzięki
znalazłem otwarcie przy 10 st
zamknięcie 4,5st
wygląda jak cewka z kapstem czy to jest zwykły klixon czy półprzewodnik?
sterowanie jest mikro i mam problem .Po włączeniu chłodzenia zaczyna cykl odszraniania czy to normalne?
może opiszę problem
Po usunięciu nieszczelności próżniowaniu napełniłem 4kg R404
układ chodzi ok 5 - 10 min i się rozłącza na sterowniku nie ma żadnych błędów tylko świeci alarm i wyświetla system CH -( sprawdzenie systemu)
dopiero po kilku uruchomieniach wyskakuje błąd DEFR FAIL- odtajania
układ faktycznie zachowuje się trochę niestabilnie , na początku pracy przymarza zawór stałego ciśnienia tak jakby tzr wcale nie reagował ale po ok 0,5 h pracy zaczyna to normalnie pracować .
skraplanie w granicach 14 -15bar odparowanie 4,5bar po ok 0,5 h 3,2bar
może ma ktoś jakieś sugestie
  • Odpowiedz

wenon

  2011-07-31, 16:02:42
Moderator
#4
system ck - problem z przetwornikiem cisnienia na linii ssania sprężarki. sprawdz w parametrach czy pokazuje ci cisnienie ssania. przetwornik około 500zł netto.

supra przed brakiem czynnika zabezpieczona jest tylko poprzez ww przetwornik nie posiada presostatu niskiego ciśnienia.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-07-31, 17:18:48
Zaawansowany użytkownik
#5
Jack, jak pisal Wenon posprawdzaj te cisnienia ssania z wskazaniami CST bo cos za duze masz. Zobacz tez jak to cisnienie ssania wyglada na grzaniu.
Nawiazujac jeszcze do defrostu i problemu z nim - jezeli defrost chce sie na sile zalaczac to jest jeszcze jeden element do sprawdzenia: roznicowy czujnik/wlacznik cisnienia parownika. Powienien on dzialac w przypadku niedroznosci parownika.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-07-31, 17:19:44 przez Robert81r.)
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-07-31, 17:31:16
Zaawansowany użytkownik
#6
to tak w skrocie - brak lub zmienjszony przeplyw powietrza przez przez parownik. Stosuje nieraz skroty bo mam nadzieje ze czyta to osoba ktora sie na tym troche zna.
  • Odpowiedz

wenon

  2011-07-31, 17:35:39
Moderator
#7
mg napisał(a):Usuwanie wypowiedzi jest nieetyczne

a wypowiadanie się nie na temat jest zgodne z etyką, oraz z regulaminem forum?

chcesz porozmawiać zapraszam na priv nie zaśmiecajmy już tematu
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

wenon

  2011-07-31, 17:55:05
Moderator
#8
podaj mi maila to ci podeślę, tylko nie pisz że teraz rozdaję dokumentację, schemat zawsze jest dostarczany z agregatem instrukcją obsługi i powinien być przekazany właścicielowi.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

radekklimat

  2011-07-31, 17:55:12
Moderator
#9
W serwisie ci sprzedadza
  • Odpowiedz

jack

  2011-07-31, 19:02:18
Nowy użytkownik
#10
wenon chyba masz rację z przetwornikiem bo bez niego układ działa
czy można go jakoś sprawdzić?
  • Odpowiedz

Robert81r

  2011-08-01, 14:58:21
Zaawansowany użytkownik
#11
masz Supre z mikro - OK
W kabinie masz sterownik - tak ?
W sterowniku masz przycisk "i"
Za pomaca tego przycisku klikasz az pojawi sie na wyswietlaczu napis "suct" - to jest wartosc cisnienia z przetwornika.
Porownujesz ta wartosc z odczytem z manometrow i ot cala fizolofia.
Sprawdz wtyke przy przetworniku bo lubily sie sypac.
  • Odpowiedz

jack

  2011-08-03, 21:52:16
Nowy użytkownik
#12
sprawdziłem odczyt z manometra i sterownika jest zgodny czyli to nie przetwornik
okazało się coś dziwnego , brak ładowania z alternatora ( układ testowany z zasilania elek)
akumulator wyczerpał się do 10,5V ale na sterowniku nie było alarmu low batery ,
czy powinien się pojawić??
może zawór trójdrożny nie przełączał się całkowicie do normalnej pracy?
alternator oddany do alternatorowni jak będzie zdrów to znów podejmę walkę o wynikach dam znać
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa