Presostat

14 Odpowiedzi, 15544 Wyświetleń

kubabaku

  2011-11-14, 08:04:04
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam,
czy jest taka mozliwość żeby "oszukać" presostat w centrali? tzn. po wymianie filtrów nadal świeci sie alarm i chciałbym chwilowo "zblokować" presostat żeby zgasić alarm i wszystko sprawdzić. jest jakiś sposób?
pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-11-14, 08:05:48 przez kubabaku.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-11-14, 09:47:09
Moderator
#2
Zewrzeć kabelki lub rozewrzeć, zależy w jakim pracują układzie. Z zachowaniem bezpieczeństwa.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

cool-went

  2011-11-14, 14:06:30
Użytkownik
#3
nie ryzykował bym z oszukiwanie presostatu - szkoda wentylatora
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-11-14, 14:37:33
Moderator
#4
Dlaczego "szkoda" ?
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

zenek123

  2011-11-14, 16:56:41
Użytkownik
#5
Jeżeli chcesz mieć cały czas alarm to podepnij presa pod styki 1 i 3 ustawisz np. na 250 Pa. Ale nie czaje do czego ci to ćwiczenie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-11-14, 16:58:09 przez zenek123.)
  • Odpowiedz

kubabaku

  2011-11-14, 17:37:44
Zaawansowany użytkownik
#6
zenek123 napisał(a):Jeżeli chcesz mieć cały czas alarm to podepnij presa pod styki 1 i 3 ustawisz np. na 250 Pa. Ale nie czaje do czego ci to ćwiczenie.
chodzi właśnie że świeci cały czas...nawet po wymianie filtrów
  • Odpowiedz

bxz

  2011-11-14, 18:24:27
Zaawansowany użytkownik
#7
1. Pres źle ustawiony, znajdź taki sam w tej centrali i ustaw jak należy.
2. Filtr powietrza nie tej klasy - większe spadki ciśnienia i źle pokazuje.
3. Zepsuty - wymień.
4. Jeśli nie masz na wymianę, a wymieniłeś filry na nowe i masz pewność, że spadek ciśnienia nie następuje z innej przyczyny, znajdź schemat i "zwatuj". Nie masz schematu, poszukaj innego i zrób tak, żeby i tu było jak w tym co jest ok, będziesz miał pewność że to wina presa.

Nie watujemy zabezpieczeń na stałe, są do czegoś, jeśli zrobiłeś serwis, ustaliłeś że to jego wina, a nie masz nowego na podmianę/czekasz na zlecenie/brakło czasu... bez tego będzie centrala pracować normalnie... lepsza sygnalizacja alarmu niż zostawione zwatowanego!
NO
  • Odpowiedz

JB220765

  2011-11-14, 19:14:02
Użytkownik
#8
Witam
Wykasuj ( zresetuj ) błąd na poziomie sterownika . Zwora chyba nie pomoże .
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-11-14, 21:52:25
Moderator
#9
A może: Co to za centrala lub jakie sterowanie? Smile
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

cool-went

  2011-11-15, 09:33:47
Użytkownik
#10
Shitashii napisał(a):Dlaczego "szkoda" ?

Presostat ma pokazać zbyt duży opór przepływu powietrza (można ostawić punkt alarmu) nie oznacza to tylko że filtry są brudne ale podaje informację że wentylator ma zbyt duży opór - wentylator pracuje z większym obciążeniem zużywa więcej prądu, ma gorsze chłodzenie, zużywa się szybciej.
  • Odpowiedz

bxz

  2011-11-15, 11:33:05
Zaawansowany użytkownik
#11
Wentylator powinien mieć swój osobny pres i on powinien zatrzymywać centralę. Ale rozwiązań jest wiele Big Grin
NO
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-11-15, 13:14:35
Moderator
#12
cool-went napisał(a):
Shitashii napisał(a):Dlaczego "szkoda" ?

Presostat ma pokazać zbyt duży opór przepływu powietrza (można ostawić punkt alarmu) nie oznacza to tylko że filtry są brudne ale podaje informację że wentylator ma zbyt duży opór - wentylator pracuje z większym obciążeniem zużywa więcej prądu, ma gorsze chłodzenie, zużywa się szybciej.
No niestety nie, kolego. Jeżeli filtry są brudne, wręcz zaje....ne, to wentylator ma łatwiej. Dlaczego? Bo nie przetłacza takiej (dużej) ilości powietrza na jaki został dobrany. Zrób prosty eksperyment: podłącz cęgi/amperomierz pod wentylator i zmierz pobór prądu. Następnie zamknij przepustnice, aby zdławić wlot powietrza. Prąd będzie niższy. To tak jakby uruchomić wentylator w próżni - nie ma co przetłaczać - nie ma oporów.
Co do presa, to kolega chciał go tylko "wyeliminować" na czas pomiarów. Oczywiście, że przy normalnej pracy powinien być i powinien być prawidłowo ustawiony.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2011-11-15, 13:16:31
Moderator
#13
bxz napisał(a):Wentylator powinien mieć swój osobny pres i on powinien zatrzymywać centralę. Ale rozwiązań jest wiele Big Grin
Dotyczy to raczej rozwiązań z przekładnią pasową. Chociaż nigdy nie zaszkodzi dodatkowa sygnalizacja.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

kubabaku

  2011-11-15, 16:31:25
Zaawansowany użytkownik
#14
Shitashii napisał(a):A może: Co to za centrala lub jakie sterowanie? Smile
centrala VTS, sterowanie trend z iqview4
sprawdziłem dzisiaj wszystko...presostaty ok...sterownik sygnalizował awarię ale okazało się że był to czujnik przepływu który mierzy wydajność. dzięki za pomoc
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-11-15, 16:34:01 przez kubabaku.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa