Niskie ciśnienie ssania.

19 Odpowiedzi, 26746 Wyświetleń

piotr5

  2014-01-13, 20:24:11
Nowy użytkownik
#1
Mam pytanie, w mroźni na -18stC i czynnik 404 po włączeniu agregatu ciśnienie ssania wynosi ok 1Bara. Kiedy temperatura w komorze spadnie do ok -10 to zaczyna też spadać ciśnienie ssania i przy kiedy osiągnie 0,5 sprężarkę wyłącza presostat LP i jest problem z osiągnięciem niższej zadanej temperatury.
Ciśnienie tłoczenia 24 Bary wskazuje że ilość czynnika jest odpowiednia.
Czy tak niskie ciśnienie na ssaniu jest normalne?
  • Odpowiedz

szumi

  2014-01-13, 20:51:04
Nowy użytkownik
#2
kolego na pewno masz za wysokie ciśnienie skraplania prawidłowe to około 15 bar, niskie ciśnienie ssania to może być za mała ilość czynnika - uszkodzony zawór rozprężny
  • Odpowiedz

barbie

  2014-01-13, 21:27:57
Top użytkownik
#3
prawidłowe napełnienie wskazuje wziernik .
  • Odpowiedz

crocens

  2014-01-13, 21:45:00
Top użytkownik
#4
proponuję napisać sticka, i przykleić jako pierwszy temat na forum, aby wszyscy pisali temperatury skraplania i parowania a nie ciśnienia... nie wiem, może koledzy mają tabele w głowie, ale większość z nas chyba nie...
.
  • Odpowiedz

mister

  2014-01-13, 21:58:10
Zaawansowany użytkownik
#5
mnie na ssaniu interesuje temperatura a na tłoczeniu ciśnienie - proszę to podkleić
  • Odpowiedz

crocens

  2014-01-13, 22:02:33
Top użytkownik
#6
jeżeli to ma pomóc to piszmy i temperaturę i ciśnienia.
.
  • Odpowiedz

piotr5

  2014-01-14, 06:29:31
Nowy użytkownik
#7
Zawór jest nowy, dusza 1, obawiam się że czynnika może być nawet za dużo i dlatego jest takie wysokie ciśnienie tłoczenia. Ale zastanowią mnie dlaczego jest tak nisko na ssaniu. Jak odciągnąłem czynnika żeby tłoczenie e było na poziomie 17 bar to ssanie odrazu spada do 0,5 i sprężarka wyłącza się i zalacza co kilka sekund
  • Odpowiedz

crocens

  2014-01-14, 07:09:06
Top użytkownik
#8
hm... podałbyś te temperatury odpowiadające tym ciśnieniom...

informacja o dyszy nic nie mówi bez podania producenta zaworu oraz podania mocy agregatu.

Ciśnienie tłoczenia nic nie mówi o ilości czynnika, o ilości czynnika mówi nam w kolejności:
1. Poziom dochłodzenia cieczy
2. Poziom przegrzania par
3. Wziernik (ale tu ostrożnie...)

Zanim się zabieramy do diagnozy, robimy konserwację, czyścimy skraplacz i parownik (o ile jest taka potrzeba), patrzymy czy wszystkie wentylatory pracują, czy otuliny są w całości itp.
.
  • Odpowiedz

piotr5

  2014-01-14, 07:52:12
Nowy użytkownik
#9
Według tabel podane ciśnienia dają - 0,8 bara to -33, komora na -20, tłoczenie +52
  • Odpowiedz

crocens

  2014-01-14, 09:19:27
Top użytkownik
#10
no to teraz trzeba sprawdzić, czy filtr nie jest zatkany, czy elektrozawór przepuszcza, da się to zmierzyć przy użyciu termometru dotykowego (nie powinno być różnicy temperatur) dalej jeżeli wszystko jest ok to wymienić dyszę, wcześniej upewniając się o dobrej ilości czynika chłodniczego (przy czystym skraplaczu dochłodzenie o wartości ok. 4K, przegrzanie wynikowe) jeżeli przegrzanie >12*C, wymień dyszę... temperatura parowania 10-15K niższa od temperatury komory.

Kluczowm tutaj są parametry przegrzania i dochłodzenia w celu postawienia trafnej diagnozy...
.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-01-14, 19:18:08
Top użytkownik
#11
Fakt. do sprawdzenia filtr.barbie napisał.Co wziernik pokazuje.Słuszna uwaga barbie.W układzie zazwyczaj mamy 3 filtry. da się to zmierzyć przy użyciu termometru dotykowego .I nie tylko.Tylko trzeba znać różnicę ciśnień bądż temperatury przed i za filtrem która dyskwalifikuje taki element z układu.Podawanie tylko temperatury bez podania ciśnienia jest błędem szkolnym.I odwrotnie.To jakby ktoś mierzył Dochłodzenie za zabrudzonym filtrem nie znając ciśnienia za filtrem i przed.Zapewne coś dławi przepływ czynnika.Może chłodnica zalodzona?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

Freezer

  2014-02-02, 19:02:48
Nowy użytkownik
#12
ale kombinujecie, a może po prostu uklad jest zapowietrzony albo skraplacza zabrudzony...
  • Odpowiedz

wit

  2014-02-03, 09:45:00
Top użytkownik
#13
wysokie tłoczenie... mały skraplacz, brudny skraplacz, uszkodzone wentylatory, zasłonięty przez konstrukcje skraplacz, za dużo czynnika, zapowietrzony układ.... źle dobrana -za duża sprężarka w stosunku do skraplacza

niskie odparowanie... za mały zawór /dysza rozprężny, zapchany zawór /filtr /elektromagnetyk mało czynnika brudna/ zalodzona chłodnica, awaria wentylatora, za mała chłodnica, zasłonięta chłodnica/złe zatowarowanie, źle dobrana -za duża sprężarka w stosunku do chłodnicy

czyli albo coś zapchane -albo układ źle zaprojektowany błędy doboru -być może po jakiś naprawie dano inny element niż był poprzednio.

ogólnie przypadek trudny -coś było źle -potem ktoś "usilnie naprawiał" maskując oryginalną przyczynę przez kolejne nakładające się błędy.
łatwiej naprawić awarię -bo można logicznie sprawdzić co siadło
-niż znaleźć co kolejni "naprawiacze" spaprali -pomysłowości fuchowców nie sposób przewidzieć... a jeszcze gorzej gdy dochodzi "radosna Tfurczość oszczędnego użytkownika"
(zazwyczaj twórczość przez duże TFU Wink
  • Odpowiedz

jack63

  2014-02-03, 11:12:19
Zaawansowany użytkownik
#14
Freezer napisał(a):ale kombinujecie, a może po prostu układ jest zapowietrzony albo skraplacza zabrudzony...
Coś w tym jest. Facecik ściągał i napełniał pewnie kilka razy a to najlepszy sposób na nieskraplające się gazy i brudy w filtrach/dyszach itp .
A może kapilara od TZRa (lub on sam?) poszła do krainy wielkich łowów.
Przecież tak łatwo to sprawdzić...
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-02-03, 18:47:19
Top użytkownik
#15
jack63 napisał(a):
Freezer napisał(a):ale kombinujecie, a może po prostu układ jest zapowietrzony albo skraplacza zabrudzony...
Coś w tym jest. Facecik ściągał i napełniał pewnie kilka razy a to najlepszy sposób na nieskraplające się gazy i brudy w filtrach/dyszach itp .
A może kapilara od TZRa (lub on sam?) poszła do krainy wielkich łowów.
Przecież tak łatwo to sprawdzić...
Nic w tym nie jest.Nieskraplający się. powietrze powoduje napewno wzrost ciśnień parowania i skraplania w układzie.W gorszych przypadkach zawilgocenie układu.Gdybyśmy mieli do czynienia(kiedyś pomp próżniowych się nie używało) z powietrzem to wskazówki manometru to widzą.Jeżeli byśmy mieli do czynienia z wilgocią to na pewno ona nie odpuszcza po kilku sekundach aby ponownie uruchomić układ chłodniczy.Zainteresowany nie podał wartości przegrzania.Wartość podstawowa w diagnozie.Zbyt mała może świadczyć o zalodzeniu parownika-chłodnicy.Zalodzeniem zaworu?Numer dyszy nic mi nie mówi nie znając wielkości układu chłodniczego ani producenta zaworu .Brałem pod uwagę że układ na spompowaniu a wartość zadana przez sterownik osiągnięta a dyferencjał ciśnienia do dupy.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mg

  2014-02-03, 20:21:00
Top użytkownik
#16
Najmniej magiczny jest wit Smile a chłodnictwo to nie magia
  • Odpowiedz

barbie

  2014-02-04, 20:38:11
Top użytkownik
#17
praca układu prawidłowa .presostat wymaga mniejszej nastawy .
  • Odpowiedz

wit

  2014-02-04, 21:25:34
Top użytkownik
#18
odparowanie około -37 dla komory -18 jest prawidłowe ? a właściwie wg opisu w pierwszym wątku -37 odparowania gdy w komorze jest -10 ?
zejść jeszcze niżej z nastawą presa LP ?

to ja podziwiam -zwłaszcza projektanta układu i sprawność energetyczną EER .
  • Odpowiedz

klimatolog

  2014-02-04, 22:27:16
Top użytkownik
#19
barbie napisał(a):praca układu prawidłowa .presostat wymaga mniejszej nastawy .
Jeśli układ prawidłowo pracował i pracuje to po co w niego ingerować barbie.Sugerujesz że zbyt niskie ciśnienie wyłącza i włącza urządzenie?Ciekawe jest że zainteresowany tematem się nie interesuje.Dlaczego?Bo dostał odpowiedż w poście od jednego z nas?Po co się kłócić na łamach forum odpowiadając idiotom.
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa