[carrier] Maxima 1300 - zablokowany sterownik

8 Odpowiedzi, 14647 Wyświetleń

Shitashii

  2015-02-10, 21:28:30
Moderator
#1
Witam.
Mam problem z agregatem klienta, a w zasadzie ze sterownikiem tego agregatu.
Sterownik to EasyCOLD. Po włączeniu agregatu (1 START/RUN) zaczyna się wyświetlać nastawa temperatury i temperatura na pace. Po chwili, zanim jeszcze ruszy agregat, na wyświetlaczu pojawia się ERR.4
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2015-02-10, 21:39:37
Moderator
#2
Do tego cały czas od włączenia świeci się czerwona dioda FAULT.
Gdy wyłączam i włączam to czasami pokazuje się temperatura a czasami napis SERWICE 1 lub częściej SERWICE 2. Oczywiście wyczytałem, że to oznacza Przekroczony pierwszy/drugi licznik motogodzin między-serwisowych, niemniej jednak nic mi to nie daje, bo nie można nic zrobić na sterowniku. Po prostu nie reaguje na przyciski. Nie wiem jak skasować ten ERR.4 i czy jest on związany z tym przekroczeniem licznika motogodzin...
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2015-02-10, 21:45:32
Moderator
#3
... Początkowo myślałem, że ERR.4 to jest to samo co AL4 w kodach błędów (czyli słaby akumulator , niskie napięcie itp), ale akku jest ok, ponad 12V na postoju i ok 14V przy pracy alternatora.

Podpowiedzcie co z tym zrobić, jak w końcu skasować ERR.4 i te SERWICE 1/2. Próbowałem różnych kombinacji klawiszy ale nic nie trafiłem. Bezpieczniki w skrzynce są ok, agregat ładnie pali. Teraz przyszło mi do głowy, że na drukarce nie sprawdziłem jaką wyświetla temperaturę i czy zgadza się z tym co momentami wyświetla sterownik.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-02-11, 23:31:41 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2015-02-10, 21:48:01
Moderator
#4
I jeszcze jedna uchwycona fotka. Po wyłączeniu agregatu na 0 (OFF) , wyświetlacz powoli przygasa i coś tam pokazuje.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

Shitashii

  2015-02-11, 23:36:41
Moderator
#5
I wczoraj trafiłem jeszcze na ten temat: http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/7...a-ekranie/ , który okazał się zbawienny, a dokładnie to post nr#4 (radekklimat).
Teraz pozostaje tylko SERVICE 1 i SERVICE 2 do skasowania, może jeszcze się uda.... A reszta działa.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

jack63

  2015-02-12, 07:05:43
Zaawansowany użytkownik
#6
Wygląda na typowe draństwo jak w sterownikach Swegonów. Trzeba znać hasło i skasować alarm przeglądu.
To wymuszanie wykonania przeglądu przez serwis firmowy lub ... kogoś kto zna hasło.
Typowe. Napis nad bramą wejściową gdy wchodzimy brzmi: Witamy Was. Gdy wejdziemy i się odwrócimy zobaczymy napis: Mamy was. Małymi literami jest napisane gdzie mamy.
  • Odpowiedz

wenon

  2015-03-22, 19:51:14
Moderator
#7
co do wyswietlania service 1/2 potrzebny komputer. w maximie nic nie zrobisz. to tylko przypomnienie o przegladzie.
"I DON'T MIND IF I DON'T HAVE A MIND." (Kurt Cobain)
  • Odpowiedz

mggriso

  2015-03-22, 20:07:02
Nowy użytkownik
#8
Jest możliwe bez kompa ale wtedy nie przestawiasz a wyłączasz na stałe
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa