sprężarka bitzer regulacj wydajności 50/100% ze względu na koszty sterowanie regulacją wydajności trzeba zrobić na presostacie a nie sterowniku ciśnieniowym , widziałem takie proste układy ale nie zagłębiałem się w budowe sterowania , wiem że zastosowany był tam opóźniacz czasowy i presostat . ktoś podpowie jak to zrobić ?
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
regulacja wydajności sprężarki na presostacie
7 Odpowiedzi, 6917 Wyświetleń
mister napisał(a):sprężarka bitzer regulacj wydajności 50/100% ze względu na koszty sterowanie regulacją wydajności trzeba zrobić na presostacie a nie sterowniku ciśnieniowym , widziałem takie proste układy ale nie zagłębiałem się w budowe sterowania , wiem że zastosowany był tam opóźniacz czasowy i presostat . ktoś podpowie jak to zrobić ?Komora osiąga sto procent zadanej temperatury -ciśnienia.Presostat niskiego ciśnienia wyłącza 50 procent i podtrzymuje zadaną temperaturę w w przechowalni.Mierzone ciśnienie sterowania jest z wnętrza ośrodka chłodzonego.Czasówka?By wyelimitować czas wyładunku?
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-05-14, 19:09:55 przez joker.)
Presostat LP ALCO podłaczasz zaciski 1 i 2 od gory gdzie 1 zasilanie 2 wyjscie zasilania na cewke zaworu regulujacego wydajnosc no i wiadomo zero do drugiego zacisku w cewce.
Ustawiasz cisnienie tak, zeby przełaczał głowice przy odparowaniu około -15-12 stopni na skali manometrow i tyle
widziałem że w takim układzie stosowane są opóźniacze czasowe, po co ?
to zależy od inwencji twórczej automatyka, często stosuje się czasówki aby naśladować nowe sterowniki z regulacją ze strefą neutralną + czasem reakcji (czyli jeżeli presostat przeskoczy to czekaj x czasu, jeżeli ciśnienie wróci do normy nic nie rób). Swoją drogą to raczej nowoczesne sterowniki naśladują te układy a nie odwrotnie
.Służy to stabilizacji układu i zmniejszeniu ilości zadziałań cewki (która mimo tego, iż może się włączać i wyłączać bardzo szybko, to jednak swoją wytrzymałośc obliczoną ma na pare tysięcy cykli i koniec). Przy regulacji mocy jednej sprężarki dobrze to mieć, bez tego jednak też będzie działać. A jest to "must be" w agregatach gdzie moc reguluje się ilością załączonych sprężarek... choć teraz i tak takei systemy chodzą na mikrokontrolerach a nei na presostatach z czasówkami...
.
Czasowka nie jest potrzebna poniewaz pres ma dyfer ktory ustawiamy na 3bary roznicy
radekklimat napisał(a):Czasowka nie jest potrzebna poniewaz pres ma dyfer ktory ustawiamy na 3bary roznicyBardzo ładna odpowiedż.Ciśnienie i temperatura są odpowiednikiem w układzie chłodniczym a nie czas.W zabezpieczeniach dominuje ciśnienie i temperatura a nie czas odtajania który może przekroczyć ciśnienie
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
|